请教有关继电器与接触器?
cosmogony
cosmogony Lv.2
2006年02月23日 10:55:00
来自于继电保护
只看楼主

继电器 一般有几个接线端子 分别是接什么线?起什么作用?接触器 一般有几个接线端子 分析是接什么线?起什么作用?

继电器 一般有几个接线端子 分别是接什么线?起什么作用?
接触器 一般有几个接线端子 分析是接什么线?起什么作用?

gdswy
2006年02月23日 21:06:35
2楼
接触器其实也就是继电器的一种,不过接触器是接通主回路,触点的容量大。所谓继电器触点容量比较小,一般不会超过5A,主要是用在控制回路,用来放大信号用的(是放大回路的路数,不是功率放大器放大信号,呵呵,可能我说的不太准确)。至于有几个接线端子,那也不一定,一般接触器有三个主触点,用来通过主回路电流,有两组辅助触点用来实现自锁或互锁。
回复
tianynfsq
2006年02月23日 21:59:22
3楼



真的是很经典的答案!!!!!简单明了~~~
回复
cosmogony
2006年02月24日 13:52:26
4楼


谢谢您的指导!
回复
ihf
2006年02月24日 21:22:20
5楼
中间继电器


中间继电器触点最多见过十几对的,直流接触器一般两个主触点,交流接触器一般三个主触点.
回复
bahai2004
2006年02月25日 10:17:28
6楼
继电器是用在二次控制回路的,或者是作为中间转换作用,还就是用于小容量触点的控制信号的触点扩容。比如说PLc输出,如果是要控制一个大电流的接触器的话,容易使PLC中的小继电器触点烧毁,最好是在PLC和大电流的接触器之间加一个继电器。
回复
scj171
2006年02月25日 12:49:56
7楼
接触器和继电器的原理是一样的,但有区别,接触器触点的容量大,它可以直接带负载,它的主触点带的电流范围从5A-400A,对于不同的负载,电流需选用不同的规格;它的主触点一般是三付,辅助触点从2-6付不等,可选用,一般是4付(两开两闭)。直流接触器主触点就两付,电流范围小5-100A,辅助触点同交流。
继电器触点容量比较小,从1A-10A不等,一般是5A的,主要是用在控制回路,不宜带负载;它的类别比较多,分中间、时间、信号、同步、冲击、电压、电流、重合闸、差动等百十种,它的作用是为实现保护和自动控制,在自控中用的较多是中间继电器;它的触点可从1付到20付,可根据需要选择。
还有什么问题吗?
回复
cosmogony
2006年02月27日 10:06:19
8楼


谢谢老师详细讲解,那我如果控制两块电表不同时段记录读数,用电负荷为7冷吨的冷藏柜,选用10A的继电器,时间控制由时间控制器实现,这样该选用什么样的继电器,继电器与时间控制器如何接线,再次谢谢老师指导。
回复
bahai2004
2006年02月27日 15:14:42
9楼
你的负荷为7冷吨的冷藏柜,名义制冷量为24KW,压缩机容量为5.5KW的吧!
建议用20A的接触器两个,一个三对触点中间继电器,一个微电脑时间控制器!可以在微电脑时间控制器设定一块表需要在什么时间段计数,另一块表来计另一半时间,让时间控制器控制一个中间继电器,中间继电器的常闭和常开来分别来控制两个接触器,两个接触器来连接电表和压缩机。很简单吧,如果对时间控制器很陌生的话,时间控制器内有说明书可以参照说明书来设置!
回复
cosmogony
2006年02月27日 17:26:19
10楼


谢谢bahai2004老师耐心指点!根据您的指点我再查查书看看。
回复
biqingmin
2006年02月27日 19:44:09
11楼
继电器与接触器的区别在于用于控制电路和主电路.