请问顶板辐射制冷供暖时的新风问题
doj
doj Lv.2
2006年02月23日 10:08:29
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一个项目设计,想要采用顶板辐射,夏季水温17度,冬季35度,请教大侠指点,采用那种辐射顶板比较好,另外新风系统应该怎么设计?设计中需要考虑到余热的利用。那么我是应该采用回风对新风进行预处理还使用回水呢?实在不太明白,请指教,谢谢

现在有一个项目设计,想要采用顶板辐射,夏季水温17度,冬季35度,请教大侠指点,采用那种辐射顶板比较好,另外新风系统应该怎么设计?设计中需要考虑到余热的利用。那么我是应该采用回风对新风进行预处理还使用回水呢?实在不太明白,请指教,谢谢

免费打赏
wynf3
2006年02月23日 11:55:03
2楼
采用毛细管平面辐射.配合土壤源热泵过渡季节可以实现直供.毛细管承担显热负荷,新风承担潜热负荷.采用置换通风,实现热回收.
回复
doj
2006年02月23日 12:53:05
3楼
过渡季节是什么意思?春秋季节也需要吗?另外“毛细管承担显热负荷,新风承担潜热负荷”,具体的负荷分担应该怎么计算呢?还有置换通风,具体是怎么实现?用回风和新风进行热交换?这样应该换热量不是很大吧,因为现在进回风口都需要设在屋顶侧面。请指点,谢谢。
回复
doj
2006年02月23日 12:58:39
4楼
http://info.hvacr.hc360.com/2005/12/21082765184.shtml,你看一下这篇文章,我现在想的是不用间连的方式,冬季直接用热泵供应35度的热水直接进pvc的吊顶板材,夏季直接用土壤源换热出来的低温水供冷,符合不够的时候启动热泵供应17度的冷水,你看这样可以吗?不过夏季这个不知道应该怎么设计
回复
linac
2006年02月23日 17:47:14
5楼
冷顶板一般都要求提供低温低湿的新风,一是负担部分室内显热负荷,二是降低室内湿度,解决顶板的结露问题。
回复

相关推荐

APP内打开