请教百页风口
polarisxl
polarisxl Lv.2
2006年02月23日 09:43:26
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管的出风口一般使用什么形式的百页风口?单层百页可不可以?需不需要可调的?谢谢

风机盘管的出风口一般使用什么形式的百页风口?
单层百页可不可以?需不需要可调的?
谢谢
免费打赏
t-studio
2006年02月23日 09:44:15
2楼
可以,不需要调节的,除非你一个风机盘管供几个房间
回复
toplhc
2006年02月23日 10:36:44
3楼
一般回风口为单层,送风口为双层(最好可调节)
回复
zys0000
2006年02月23日 11:44:02
4楼
风机盘管侧送一般采用双层百叶风口或条型风口
下送一般采用散流器居多,也可采用双层百叶风口、条型风口
回复
rongyinxia
2006年02月23日 15:06:31
5楼
同意~

层高低点的送风用散流气,中高用双层 较高用旋流喷口

回风用单层,有带过滤网,以便清洗。
回复
pxyong2008
2006年02月23日 16:50:33
6楼
回复