建筑污水管水平安装有80米长,会堵塞吗?
scrxcfc
scrxcfc Lv.3
2006年02月23日 08:52:19
只看楼主

本改造工程在江苏地区,因四楼卫生间距最近的污水井约80米远,只能沿外墙明装布管,用的是DE160的PVC管,请问有没有这种做法,会堵塞吗?另外横管需保温吗?请高手指教。


本改造工程在江苏地区,因四楼卫生间距最近的污水井约80米远,只能沿外墙明装布管,用的是DE160的PVC管,请问有没有这种做法,会堵塞吗?另外横管需保温吗?
请高手指教。
免费打赏
egoer
2006年02月23日 11:29:26
2楼
30米左右设一个检查井
回复
scrxcfc
2006年02月23日 14:47:17
3楼
我的管道是明装啊,你说的应该是30米左右一个清扫口吧。不过利用到清扫口时系统应该有问题了。
回复
xiejy16888
2006年02月23日 15:40:46
4楼
80m太长了点,会不会堵塞就要看那里的人的素质怎么样了!
你也可以把管道坡度搞大点.
回复
工业水友
2006年02月23日 22:35:40
5楼
为什么不能暗装呀?如果明装的话把坡度加大,加设清扫口吧.
回复
lzhsw0946
2006年02月23日 22:49:14
6楼
不会堵,设清扫口,并可以增设排污口。
回复
hjs000
2006年02月24日 13:59:22
7楼
保温干吗,堵的问题,只要加清扫口,不会。规范有规定,执行罢了。否则还能让卫生间挪地方啊。
回复

相关推荐

APP内打开