2楼
2
回复
3楼
3
回复
4楼
4
回复
5楼
这三个电容是同时出现问题的吗?个人一点看法:
1.一图,二图和四图看起来好像是接触不良引起的严重发热造成的。要不就是发热造成接线座变形,两个接线柱碰到一起,引起的短路!
2.至于三图锈的那么厉害,是不是生锈造成的绝缘击穿。
如果是同时发生的问题的话,很有可能是谐波电流引起的电容负荷过重,造成电容电流增大和端电压升高,电容异常发热引起电容击穿短路或电容接线处接触电阻大的地方严重发热引起的。
请问电容熔断器和电容本身的情况如何?
回复
6楼
同意5楼看法.
回复
7楼
我认为谐波谐振的可能性最大。
回复
8楼
我们单位上次检修一次换了30几个电容器,100多个熔断器,电容器损坏情况差不多,图1有没有可能是电容器本身线头没接好,造成接触不良引起发热?
回复
9楼
加上电抗器后,能限制谐波的影响.
回复
10楼
谐波谐振的可能性最大。
回复
11楼
测了电流,30kvar的电容电流为45A,没有超出标称电流,是不是就可以排除谐波的可能性?