一台干式水冷机,工况正常,在滑阀50%和75%时候不跑油,而在100%时候,油位就跑掉了,汉钟机头的油镜上可以看到气泡。为什么呢? 难道是有液体啊?排气温度有70多度啊,其他几台机器排气温度50-60度也跑得蛮好。难道是油分有问题啊?
一台干式水冷机,工况正常,在滑阀50%和75%时候不跑油,而在100%时候,油位就跑掉了,汉钟机头的油镜上可以看到气泡。为什么呢?
难道是有液体啊?排气温度有70多度啊,其他几台机器排气温度50-60度也跑得蛮好。
难道是油分有问题啊?
2楼
100%时跑油,估计1、系统带氟;2油分回油不畅;3油分效果不好。
回复
3楼
有楼上说的几种原因为,还有蒸发器脏、或冷冻水流量偏小也会造成回液现象
回复
4楼
感谢楼上的兄弟,分析很有道理,从油镜上看气泡好像是有氟利昂,系统带佛 极有可能。
回复
5楼
膨胀阀开启过大或换热不好回液所致
回复
6楼
估计1、系统带氟;2油分回油不畅;3油分效果不好。
回复
7楼
油分效果不好
回复
8楼
前几天我也碰到过这种问题,当时是因为负荷波动太大而压缩机调节不及时导致回液,
当时油分视液镜也能看到泡沫,
回复
9楼
如果膨胀阀开度大,或蒸发效果差,则排气过热度会很小,应检查排气过热度
回复
10楼
不可能。。。。。这么高的温度,就算是蒸发器分液不好都不可能在油分后还能看到气泡(制冷剂导致的,而不是油撞击造成的)。是不是油加少了哦。
回复
11楼
我的看法是润滑油变质,变稀了,容易跑油。
回复