高层酒店地暖超压如何解决
heavyw
heavyw Lv.2
2010年12月03日 17:11:07
来自于采暖供热
只看楼主

高层酒店,地上二十层,九十多米,首层大厅及五层游泳池设置地板采暖,酒店其他区域为空调采暖,热水为二次换热60/50热水,空调水系统不分区。之前考虑不周,把地暖用水和空调用水合在了一起,从一个分水器分出来的,现在审图提出如此设置,地暖超压。如增设一套地暖的二次水系统,需要加板换,循环泵,补水泵,现有机房面积有点吃紧;如不单设板换,不知还有什么好的办法,比较茫然,希望各位大侠不吝赐教

2010年12月03日 17:11:50
2楼
自己顶起先,欢迎大家热烈讨论,呵呵!
回复
zy.wind
2010年12月03日 18:14:39
3楼
膨胀水箱定压,定压点选在水泵后机房供水干管起点,尽量减小地暖工作压力,工作压力0.8MPa非强条,可以突破吧。地暖管选用工作压力1.5MPa的管材。
回复
hwh1997
2010年12月03日 23:11:05
4楼
定压点设在供水管不妥,容易造成系统出现负压,如果实成不行的话,可以在这两层的供水支管设减压阀,在回水管上再设循环水泵,但不说很理想
最后还是设板换,板换不一定要设在原来的机房,可以在其它地方设置
回复
zy.wind
2010年12月03日 23:34:06
5楼
膨胀水箱置于屋顶,可校核一下系统最高处用户回水侧是否出现负压即可
回复
sdshui8609
2010年12月06日 13:58:04
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory:对
回复
heavyw
2010年12月08日 18:45:08
7楼

减压阀应该不行,我也考虑过,但是咨询了一下,减压阀这东西只减动压,不减静压。虽然很多减压阀号称可以减静压,但是事实上是做不到的。
最后院总想了一个办法,就是直接从一次水分出一支来给地板采暖,然后在地板采暖供回水总管之间加混水泵,供水85,回水50,混合后可达到60,当然要计算好回水的混合量。这样改可能最省事了,就是不知道有没有什么问题。
回复
sybxbjb
2010年12月09日 12:19:13
8楼
地暖支管安装一个混水阀配一个循环泵可以替代板式换热系统,如果供暖压力很大,要进行减压,先导式减压阀可以减静压,混水阀本身也有减压作用,减压百分之二十五到三十。
回复
zy.wind
2010年12月09日 13:17:30
9楼


一次水热源是什么呢?
混水的做法不仅是控制混出60℃的水,还要实现地暖供水温度的控制。
回复
zzxzwg
2010年12月09日 16:57:22
10楼
最彻底的解决办法还是将地暖单独一套换热系统
回复
fine_2009
2010年12月09日 17:04:19
11楼
局部区域弄个小换热器和小泵,占不了多大空间吧。
回复