在人家所谓的防爆区设了个不防爆的柜子,柜子在独立的房间内,现在人家说柜子不防爆我方提出用铝合金给罩起来。结果人家说给做个防爆墙。挺郁闷的,防爆墙的防爆和电气防爆的防爆根本不是一个意思。对柜子做防爆墙没查到怎么做。谁有做法给说说吧,要有真正的防爆措施那就更好了。:call: :call: :call:
首先你要确认这个独立的房间是否在爆炸危险区域内。如果在爆炸危险区域内,且无正压通风措施,则柜子必须采用防爆型。如果不在爆炸危险区域,或在爆炸危险区域内已采用了正压通风措施,则柜子可采用非防爆型,此时这个房间与爆炸危险区之间的隔墙应采用防火墙,不必用防爆墙。
回复
3楼
防爆墙是建筑物之间不满足防爆距离补充的一种手段。建筑物内部类似楼上所言
回复
4楼
忠告:没有爆炸危险环境电气设计经验,千万不要涉足该领域!不是,选用几件防爆电器设备就能解决问题滴!当心牢狱之灾!
回复
5楼
不知道,第一次听说
回复
6楼
北极光你不要吓我呀!。。。。。按规范执行就可以了吧
回复
7楼
一套完整的系列规范,涉及所有参与的专业,有好多本规范滴!
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2010-12-9 13:10 编辑 ]
回复
8楼
按规范人员集中地方(如操作室)与爆炸危险场所之间的墙必须防爆墙,钢筋混凝土墙\不能开门\洞\窗.
回复
9楼
第一次听说,学习了
回复