我们工地由于设计考虑不周,造成空调冷凝水管和雨水管冲突,能不能把这两种管道合并到一个管道啊???
我们工地由于设计考虑不周,造成空调冷凝水管和雨水管冲突,能不能把这两种管道合并到一个管道啊???
12楼
不能,会返水。
回复
13楼
有没有有经验的说说啊,我觉得不安全。如果产生雨水排水不畅的话,那问题就大了。
回复
14楼
应该可以共用,用45度斜三通,并且空调冷凝水排出时是软管,一般住户回将该软管查入斜三通内几十公分,并且空调板最低的也比雨水管埋地部分高出1.5m,左右,所以根本不用担心雨水堵了后回返水回空调冷凝水管内.
回复
15楼
谢谢大家啊!呵呵!!!
回复
16楼
应该可以,但是要间接排水
回复
17楼
但是空调冷凝水要求间接排放。。。合用会返味。。
溢水一个问题之一而已了
回复
18楼
貌似在那个规范上看到不能排到雨水管里
回复
19楼
我们这儿也曾经考虑过把雨水管与空调冷凝水管合用,可最后为确保安全还是分开吧。
回复
20楼
这个问题我做上一个工程也遇到了。最后还是合用了。审图的说也可以合用。
问题 1.下大雨的时候泛水也没有怎么遇到过.可能是北方地区吧.
2.要间接排水,不要造成平时使用时候臭味返到屋里,腐蚀性气体给空调器造成破坏.
回复
21楼
可以,设地漏接入
回复