空调冷凝水管能不能进入雨水管??
肖德峰
肖德峰 Lv.7
2006年02月22日 14:47:00
只看楼主

我们工地由于设计考虑不周,造成空调冷凝水管和雨水管冲突,能不能把这两种管道合并到一个管道啊???

我们工地由于设计考虑不周,造成空调冷凝水管和雨水管冲突,能不能把这两种管道合并到一个管道啊???
免费打赏
xiongmaoji
2006年02月22日 15:36:19
2楼
说谁呢,开口就说设计考虑不周,不行。
回复
scrxcfc
2006年02月22日 16:23:28
3楼
要注意暴雨时雨水反冲进冷凝水管里。
回复
suntuolin
2006年02月22日 17:49:34
4楼
应该是可以的对于3楼的意见,我个人觉的应该使用一个45度三通来解决。
回复
airwater6666
2006年02月22日 17:55:13
5楼
只要做好水弯就接入雨水啊!
回复
cylwater
2006年02月22日 18:06:11
6楼
应该不行,雨水管使用时会出现满流,影响空调使用。
回复
master99
2006年02月23日 08:31:47
7楼
空调冷凝水还用不用?不行作个井,考虑一下缓冲!!
回复
applan
2006年02月23日 09:28:48
8楼

呵呵,分开设计哪里会有冲突,只是施工累点。

1、分开设计,可以保证冷凝水、雨水各自排放,互不影响;
2、一般现在空调板都是单独独立设置于室外,楼主是甲方的话,可以考虑空调板上设置地漏,冷凝水排至地漏接入雨水管。省去冷凝水管材。
回复
肖德峰
2006年02月23日 10:51:43
9楼


我们使用了45度的变径斜四通啊!估计没有问题吧!!!!
回复
肖德峰
2006年02月23日 10:54:31
10楼


设计的是一家三部空调,如果分开安管,那整个墙面全是排水管,非常非常的难看!!第二方案也不怎么好啊,施工麻烦啊,而且空调板都没预先留洞啊!!!!
回复
肖德峰
2006年02月23日 10:56:04
11楼


一般下雨时谁还用空调啊,再说郑州这边降雨量也不是非常大,应该不会出现满流的现象吧!!!
回复

相关推荐