主机启停频繁,还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,求高手指导!!!
zlb-2007
zlb-2007 Lv.2
2010年12月03日 11:37:55
来自于中央空调
只看楼主

一套5000平米的水冷空调系统,末端采用风机盘管,盘管回水管上安装有电池二通阀,制热时,末端盘管只有小部分使用时,主机启停非常频繁,而且出现系统回水温度波动很大的情况,偶尔还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,跪求高手指导!:Q :Q :Q :Q :Q !!

一套5000平米的水冷空调系统,末端采用风机盘管,盘管回水管上安装有电池二通阀,制热时,末端盘管只有小部分使用时,主机启停非常频繁,而且出现系统回水温度波动很大的情况,偶尔还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,跪求高手指导!:Q :Q :Q :Q :Q !!
免费打赏
yuanpc
2010年12月03日 18:31:10
2楼
我公司也出现了类似的问题,可能是冰机选型过大,现在正在寻求改善措施。
目前想到的办法有加储冷槽、改造管路等等,不过这些方法要么成本高、要么影响生产,正愁呢:Q
哥们儿找到法儿了记的说下!~
回复
adingkgb
2010年12月03日 21:41:57
3楼
启停频繁和高压偏高冷凝器流量不足应该和主机相对热负荷来的偏大有关
负荷过小,末端都关闭了,自然流量下降了

可这样的系统为什么不安装压差旁通阀呢?:o
回复
bj5945
2010年12月03日 21:51:53
4楼
加压差旁通阀可以解决一部问题,但是最好的方案是加储能水箱。:time: 这样的运行状况,对主机寿命会有很大影响的。
还有一个歪门的办法,把二通阀的阀蕊去掉。(与加压差旁通的目的是一样的)。不过这样一来,二通阀就没有意义了。
系统小,水容量就小。这一点在设计中应该要注意,却由容易被我们忽视。
同样,锅炉供热有时也会出现类似的问题。:time:
回复
zy.wind
2010年12月03日 22:27:29
5楼
这么小的负荷率是常态还是暂时的?
如果仅因为暂时入住率低,负荷小,只要安装压差旁通阀就好了。
如果经常会出现这么小的负荷,可能只好如bj5945所说加储水箱了。或者增加一台小点的机组。
回复
liangchec
2010年12月06日 15:06:42
6楼
这样系统我以前做过一个,后来另加了一台小制冷量的机组在末端负荷比较小时,全开投入工作,这样该系统符合30%时小机组全开,满负荷时大小机组全开满足系统冷量要求。
回复