空气源热泵在零下多少度不能启动?
zzb771120
zzb771120 Lv.6
2006年02月22日 14:10:42
来自于热泵工程
只看楼主

空气源热泵在零下多少度不不能启动?有些只能在零下10以上工作,有的可以零下15度以上工作,还有的可以在零下20多以上可以工作,衰减率达到25%。那么还有个品牌已经做到了零下25度以上可以工作,衰减只有22%。那么还有更低的吗?

空气源热泵在零下多少度不不能启动?
有些只能在零下10以上工作,有的可以零下15度以上工作,还有的可以在零下20多以上可以工作,衰减率达到25%。那么还有个品牌已经做到了零下25度以上可以工作,衰减只有22%。那么还有更低的吗?
免费打赏
linac
2006年02月22日 18:39:31
2楼
请指出哪个品牌什么型号在零下25度,衰减只有22%? 只要不是GHP。
回复
zzb771120
2006年02月22日 18:44:16
3楼
有个科莱智星的零下25度衰减22%,清华同方的零下20度衰减25%.
回复
cnlwh
2006年06月18日 12:02:04
4楼


就已经安装曲轴箱加热器的机组而言,启动温度几乎没有下限(-40℃以上启动应该没有问题),只有运行温度下限。

运行温度的下限取决于系统的安全性要求、可靠性要求和运行经济性要求。建议一般民用机组低温运行温下限为-10℃,如果采取了有效的低温运行措施的机组为-15℃,专门为低温环境设计的机组按技术规范要求,但是不宜低于-25℃


不过,需要注意,一些生产企业只声明启动温度而不说明合理的运行温度,以及在低温运行条件下的机组性能。有些企业自己都弄不明白低温运行是怎么回事,就声明自己机组的性能如何了得。
回复

相关推荐

APP内打开