室外雨水管能否与空调冷凝水管合并唯一跟?
sjzyangyang
2010年12月03日 10:23:45
只看楼主

住宅楼27层,雨水管道外排水,De110,UPVC管,排放至室外散水。旁边为De50空调冷凝水管,材质同雨水管。两管都在空调室外机预留混凝土板上。考虑施工和外观效果都不好,能否将两管合并为一个?既冷凝水管利用雨水管排水。合并以后是否符合设计规范要求,能否通过审图?建筑给排水设计规范4.1.4建筑物雨水管应单独设置.......。该条是否针对污水系统?与冷凝水管道系统是否冲突?请指点

住宅楼27层,雨水管道外排水,De110,UPVC管,排放至室外散水。旁边为De50空调冷凝水管,材质同雨水管。两管都在空调室外机预留混凝土板上。
考虑施工和外观效果都不好,能否将两管合并为一个?既冷凝水管利用雨水管排水
合并以后是否符合设计规范要求,能否通过审图?

建筑给排水设计规范4.1.4建筑物雨水管应单独设置.......。该条是否针对污水系统?与冷凝水管道系统是否冲突?

请指点
yibasiba
2010年12月03日 12:34:09
2楼
不可以!27层太高了,雨水需要按压力流考虑才稳妥,如果与凝结水合并,夏天暴雨时很可能倒灌水的,必须单独设置,且凝结水必须单独设过渡井,严禁直排入雨水井
回复
six7309
2010年12月04日 12:02:18
3楼
实际是可以的,可以设斜三通接入。室外空调冷凝水多是散排或者在一层接入雨水立管。
回复
透明的沙砾
2011年04月18日 15:10:23
4楼
以前见过设斜三通的,不过没有27层那么高
回复
sadone
2011年04月18日 19:49:42
5楼
空调冷凝要考虑防止水污染,需要有一个间隙,如果连接了雨水管,那岂不是要考虑水封了。50的水封能挡住27层水压吗
回复
金——
2011年04月18日 20:11:51
6楼
大家说的都有道理啊,但没有一个确切的结果啊!期待高手解答
11
回复
lcs428
2011年04月20日 20:07:27
7楼
冷凝水不能接雨水管。容易发生倒灌事故。斜三通 也不管用
回复
zwii
2011年05月16日 12:11:23
8楼
可以,我们都是这样做的.不然的话管道太多了.影响了外观的效果,而且雨水管道放在室外的话,不用担心雨水倒灌的问题.
回复
yibasiba
2011年05月16日 12:35:01
9楼
江苏这里明确规定是不可以合并的
回复
lqmawei
2011年05月16日 17:17:24
10楼
多层的话可以间接排入,高层没接触过
回复
小小法师
2011年05月16日 17:21:39
11楼
不管是多层还是高层,雨水管都不能和冷凝水管合并。
回复

相关推荐

APP内打开