室外雨水管能否与空调冷凝水管合并唯一跟?
sjzyangyang
2010年12月03日 10:23:45
只看楼主

住宅楼27层,雨水管道外排水,De110,UPVC管,排放至室外散水。旁边为De50空调冷凝水管,材质同雨水管。两管都在空调室外机预留混凝土板上。考虑施工和外观效果都不好,能否将两管合并为一个?既冷凝水管利用雨水管排水。合并以后是否符合设计规范要求,能否通过审图?建筑给排水设计规范4.1.4建筑物雨水管应单独设置.......。该条是否针对污水系统?与冷凝水管道系统是否冲突?请指点

住宅楼27层,雨水管道外排水,De110,UPVC管,排放至室外散水。旁边为De50空调冷凝水管,材质同雨水管。两管都在空调室外机预留混凝土板上。
考虑施工和外观效果都不好,能否将两管合并为一个?既冷凝水管利用雨水管排水
合并以后是否符合设计规范要求,能否通过审图?

建筑给排水设计规范4.1.4建筑物雨水管应单独设置.......。该条是否针对污水系统?与冷凝水管道系统是否冲突?

请指点
免费打赏
huzhufei
2011年05月17日 10:27:48
12楼
看来有些事不能省
回复
zy88586764
2011年05月18日 13:04:57
13楼
你这个肯定是不可以的,多层建筑而且那个雨水管的汇水面积不大的话,应该可以
回复
rinckey.521
2011年05月18日 15:09:49
14楼
重庆明确过,阳台雨水管可以合并
回复
yanlchou
2011年05月18日 17:27:17
15楼
如果你设计,建议分开设,但现场施工的就改为合并。
回复
yanlchou
2011年05月18日 17:30:33
16楼
如果你是设计,就分开设;但大多施工会改为合并。
回复
liping11513473
2011年05月21日 11:37:33
17楼
不可以合并,是为防止雨水倒灌造成不必要的损失。
回复
weilmeng
2011年05月21日 22:15:40
18楼
以前做过的别墅就是那样做的,高层没做过
回复
lzq0523
2011年05月22日 10:06:00
19楼
要分开设计,主要是怕雨水立管发生堵塞时雨水会通过冷凝水管进到室内。
回复
xtianhanx
2011年05月22日 16:31:17
20楼
学习了阿发沙发
回复
jfg1199
2013年01月31日 06:58:07
21楼
不可以的。
我这就有一个例子。
中央空调的末端吊顶机,设计单独的冷凝水管,实际接到雨水管上,
由于雨水井里雨水管的出口被冻死,管道积水,造成水倒流近吊顶机组。
回复

相关推荐

APP内打开