我们单位有-5度的50万大卡盐水机组(氯化钙),想利用来做7度的冷水,大家发表意见会有什么问题?是否可行?
我们单位有-5度的50万大卡盐水机组(氯化钙),想利用来做7度的冷水,大家发表意见会有什么问题?是否可行?
2楼
压缩机是没问题的,可以,但是随着蒸发温度的
提高,制冷量增大,冷凝器和电机等很可能容量不够,
回复
3楼
控制流量就可以
回复
4楼
呵呵;你把膨胀阀的流量;调到最大;不就可以啦吗;这么简单的问题
回复
5楼
谢谢大家的意见
回复
6楼
这个主要是对机组的寿命的考虑,单单从盐水来说,绝对没问题