pkpm算错层结构的疑问
ludumi
ludumi Lv.4
2010年12月02日 09:51:28
只看楼主

请教一下各位,我在pkpm建了一个错层结构试算,高楼层高6米,矮楼层高5米,图为X方向地震的剪力图,为什么短柱分配得的剪力比越层柱还小?照道理短柱的线刚度远大于长柱。[ 本帖最后由 ludumi 于 2010-12-3 09:18 编辑 ]

请教一下各位,我在pkpm建了一个错层结构试算,高楼层高6米,矮楼层高5米,图为X方向地震的剪力图,为什么短柱分配得的剪力比越层柱还小?照道理短柱的线刚度远大于长柱。


[ 本帖最后由 ludumi 于 2010-12-3 09:18 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
ludumi
2010年12月02日 09:54:31
2楼
晕,不知到怎样传图
回复
ludumi
2010年12月02日 09:58:46
3楼
就是1米高的短柱比6米高的柱分配到的剪力小,迷惑不解
回复
天柱
2010年12月02日 18:10:23
4楼
不知到怎样传图,

编辑你刚发过的帖子,屏幕下方有上传文件的位置
回复
ludumi
2010年12月03日 09:19:08
5楼
可以了,谢谢tianzhu
回复
liuminqiang
2010年12月03日 14:08:17
6楼
不明白跃层柱和短柱在楼主的截图里有啥区别
回复
ludumi
2010年12月08日 12:51:49
7楼
短柱在地震作用下分配到的剪力反而没有越层柱大?
回复
kkfs471
2010年12月08日 15:35:59
8楼
我也遇到同样的问题! 不过总工直接凭经验弄的!