某含酸废水,含铁离子,处理工艺为加氢氧化钠,再加聚合硫酸铁和PAM,出水很清,但COD有1000多,不知道为什么?是不是聚合硫酸铁和PAM过量投加后导致COD较高?
某含酸废水,含铁离子,处理工艺为加氢氧化钠,再加聚合硫酸铁和PAM,出水很清,但COD有1000多,不知道为什么?
是不是聚合硫酸铁和PAM过量投加后导致COD较高?
22楼
PAM过量是否引起COD过高,在理论上是,但在实际中没有检测出来,你可以考虑是聚合硫酸铁的问题。
PAM大家什么渠道买的?可以交流吗?我的E-mail yxyqdq110@163.com 欢迎赐教!!
回复
23楼
同意楼上说法!
回复
24楼
应该是亚铁引起的,虽然投加了NaOH,但亚铁在PH8.5以上才能完全氧化为三价铁,投加药剂过多易影响COD测定
回复
25楼
应该是亚铁离子引起的,我也碰到过,加次氯酸钠或别的氧化剂试试,或者加曝气。
回复
26楼
好像不会,试验过,基本没有增加
回复
27楼
PH值怎么也得调到差不多10,出水也可以做做小试,另外,PAM加1.5ppm就够了,你吃过挂浆地瓜之类的吗,出水很清,所以肯定不干PAM的事,我有一次加多了,连沉淀池的泥都粘忽忽的,相当......
回复
28楼
同意17楼的说法,单纯的PAM过量是不会导致COD上升那么高的,关键是二价铁离子的氧化性,导致最终COD测定的偏高.
但Pam毕竟是有机物,提高cod也是很正常的 。
回复
29楼
继续投加naoh 你测试一下你的出水ph值 很可能你的出水ph值酸性还是比较强 如果这样还不如继续投加naoh来的实在 实惠
回复
30楼
COD 1000,不可能是单纯的投加PAM引起的,建议楼主找找其他原因,可以取点水样,做一下化学氧化试验,如果像楼上说的那样是二价铁盐引起的,可简单作个试验,取点水,曝气一小时,再测COD。看看结果。
回复
31楼
很有道理,二价铁也很需要氧的.
但是氧化剂的剂量一定要优化,否则会把PAM也氧化掉,
回复