在标准制冷工况下,出现回气管结霜,一般从表面上来分析是因为冷媒过多了,在蒸发器里面蒸发不完全导致了其在压机回气管段继续蒸发散热。但是冷媒过多的话蒸发温度和冷凝温度都会比冷媒适量的时候高的,对于R22冷媒来说在标准制冷工况下蒸中温度是10℃左右,所以压机回气管段的温度应该也是11℃左右。结霜是不是一定在0℃以下才能形成的?如果是要在0℃以下才能形成,那么为什么回气管会结霜?请高手为小弟指点迷津。。。谢谢!!!
蒸发温度与蒸发器内饱和制冷剂蒸汽压力有关,当制冷负荷降低蒸发压力温度也相应降低,当制冷剂充注过量在蒸发器蒸发不完全的制冷剂在回气管继续蒸发所致,标准制冷工况下的各项参数是在标准环境温度下测得的结果与实际工况是有差别的
回复
3楼
你那啥设备蒸发温度10度
回复
4楼
结霜现象肯定必须在0度以下形成的,既然是在0度以下,回气管外壁表面吸取了空气水份中的热量,不就结成了霜?!这还有什么理解不了的?!
回复
5楼
一般风冷直冷式家用空调蒸发温度都是8到12℃这个区间的啦。
回复
6楼
为什么回气管温度会在零度以下,在标况下蒸发温度都是设计成10℃的,而冷媒过多了,蒸发温度和蒸发压力都是上涨的。
回复
7楼
我以前接触过这种现象,我们的是R717的,我们认为那是跟中冷有关系
回复
8楼
结霜肯定是0度以下,空调工况是5度,标准工况是0度,没有10度
回复
9楼
楼主偷换概念了
首先蒸发温度是制冷剂蒸发器中沸腾蒸发时的温度,回气管结霜是回气管表面温度低于0度后结的霜
其次就算不说制冷剂充注过量后蒸发温度和蒸发压力是不是上涨
蒸发温度和蒸发压力都是关蒸发器的事,系统正常的时候蒸发器是没有问题的,如果系统不正常,如换热不好(送回风原因等)、缺制冷剂、系统堵等情况导致蒸发温度及蒸发压力下降,当降到0度以下的时候蒸发器是有可能结冰的
而回气管结霜那就是回气管温度降到0度以下了,她为什么降到0度以下呢?一般都是因为制冷剂充注过量在蒸发器中不能完全蒸发,在回气管中剧烈蒸发导致回气管温度降到0度以下的
我们在调试机组的时候经常遇到这种情况:当充注量差不多的时候,如果你这时候再继续添加制冷剂,此时蒸发温度和蒸发压力没有什么明显的变化,但是回气管的温度会降低,再继续添加回气管可能会有冷凝水凝结,再继续充注可能就结霜了
因此从我们的分析以及实例上来看蒸发温度和回气管结霜根本就是两个概念
回复
10楼
觉得楼上的所言甚是。。。
回复
11楼
结霜现象肯定必须在0度以下形成的,既然是在0度以下,回气管外壁表面吸取了空气水份中的热量,不就结成了霜?!这还有什么理解不了的?!
回复