我正在做的一个钢结构厂房,墙面是用的1m宽的夹芯板,所以我也是隔1m间距布置檩条,夹芯板就是沿两个长边方向固定,很好处理。但是在其上部,由于是网架结构,两个可以挂夹芯板的主檩间距最大的有3100mm,于是夹芯板要两端固定。图纸已经出了,也不打算增加次檩,总工说只要夹芯板厚度可以满足3米跨度就可。请问夹芯板厚度如何确定?[ 本帖最后由 floralay 于 2010-12-1 17:02 编辑
我正在做的一个钢结构厂房,墙面是用的1m宽的夹芯板,所以我也是隔1m间距布置檩条,夹芯板就是沿两个长边方向固定,很好处理。
但是在其上部,由于是网架结构,两个可以挂夹芯板的主檩间距最大的有3100mm,于是夹芯板要两端固定。
图纸已经出了,也不打算增加次檩,总工说只要夹芯板厚度可以满足3米跨度就可。
请问夹芯板厚度如何确定?
[
本帖最后由 floralay 于 2010-12-1 17:02 编辑 ]
2楼
看夹心复合板的产品样本,直接选用就可以了.
回复
3楼
谢谢楼上的,我看大部分介绍夹芯板都是只有宽度和厚度,而宽度一般也就是1m左右,我们选用的是1m宽的。
是不是产品样本上有两端固定的情况下跨度相对应厚度的表格参考啊? 谢谢啊
回复
4楼
是不是产品样本上有两端固定的情况下跨度相对应厚度的表格参考啊?
回复
5楼
个人认为厚度影响应该不是很大吧,还是夹芯板高度对刚度影响大。你这个是屋面还好些。我们上次是楼面,设计时次梁间距是3米,结果浇注砼板时塌下来了,还好人没事:L ,真是怕啊。。。还好我们说明写了要加支撑,要不责任。。。墙面的话,问题应该不会很大,就是怕台风时,自攻钉不够,板被吹走。
[
本帖最后由 anjia_270 于 2010-12-2 10:48 编辑 ]
回复
6楼
楼上的,我这个是墙面,但是是网架外边缘的墙面,确实我也懂刚度要满足这个3米跨度,就是找不到依据。。。
回复
7楼
跨3米的跨度,夹芯板的厚度要好厚,最少要10厘米厚以上
回复
8楼
一般都是2米的呀
回复
9楼
墙面夹心板宽度有0.95米和1.150米,型号不一样.
回复
10楼
墙面夹芯板厚度选用
回复
11楼
为什么不直接加次檩条呢?反正用量也不多,有次檩条更稳妥呀。
回复