高规问题探讨
逸风
逸风 Lv.3
2002年08月09日 17:24:51
只看楼主

有个疑问一直不太清楚:高规7.4.8.2条要求气压水罐调节水容量宜为450L,其条文解释为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L,这就可以理解为消火栓与喷淋系统连通,但高规7.4.3条规定两个系统应分开,那么以上两条规定岂不相矛盾?

有个疑问一直不太清楚:高规7.4.8.2条要求气压水罐调节水容量宜为450L,其条文解释为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L,这就可以理解为消火栓与喷淋系统连通,但高规7.4.3条规定两个系统应分开,那么以上两条规定岂不相矛盾?
免费打赏
ccxcc_722002
2002年08月09日 18:24:37
2楼
一点也不矛盾,两个系统要用止回阀分开的
回复
mesgi
2002年08月09日 18:32:01
3楼
同意楼上的观点。
回复
q131427
2002年08月09日 19:00:34
4楼
同意楼上的观点。
回复
刘峰
2002年08月09日 20:48:01
5楼
同意楼上的观点。
回复
sddzscb1163
2007年01月23日 16:09:20
6楼
请教各位:高规高位水箱设了稳压泵还用设气压罐吗