地下室污水泵站求助?
欣欣君王
2006年02月21日 16:26:32
只看楼主

谁有地下室污水泵站图纸?小型的污水泵站,每天400D。请大家帮帮忙,没有图纸可以告诉我设计要点。谢谢

谁有地下室污水泵站图纸?小型的污水泵站,每天400D。请大家帮帮忙,没有图纸可以告诉我设计要点。谢谢
ldsun
2006年02月21日 16:32:12
2楼
做个集水坑,弄两台潜污泵,配个电控箱,水位控制开关高水位开,低水位关,最多再加个高水位报警就行了。
回复
aaaliur
2006年02月21日 18:39:39
3楼
每天400D,作个积水坑恐怕不行吧,至少也是个集水池吧。不过做法基本上就这些。
回复
ldsun
2006年02月22日 09:57:01
4楼


呵呵,坑有大有小,你要把大坑称作池我也没有意见的。
回复
aaaliur
2006年02月22日 10:19:18
5楼
楼上说得对呀,坑是有大有小啊,要不怎么把原子弹炸的坑也叫坑呢 呵呵。是小弟的失误呵呵。
回复
欣欣君王
2006年02月22日 10:52:09
6楼
有没有这方面的图纸啊?基本做法和一般泵站没什么区别,就是地下泵站需要注意什么?
回复
tonghaoqiang
2006年02月22日 13:00:01
7楼
1、确定水泵的工作时间,一天开几次,一次运行几小时;
2、水泵选型:一般潜污泵就行,耦合式安装。
3、根据第1条确定水泵吸水坑(池)的容积
4、根据污水管线确定坑的深度,水泵启、停水位,平面尺寸
回复
aaaliur
2006年02月22日 15:04:14
8楼
这是小积水坑。你那个把坑炸大点就是了,多装一台泵。
回复
欣欣君王
2006年02月22日 15:54:27
9楼
水泵已经有停水位和启动水位还要设置每天开关次数吗?应该是自动开闭的吧!
回复
ldsun
2006年02月22日 16:10:23
10楼
根据高低水位自动开停,不是设置开停次数来控制。
回复