请教各位:大家在现行条件下是如何计算电缆长度的?
lin79ming84
2010年12月01日 16:14:51
只看楼主

:)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!

:)1)按图纸算量?
2)利用软件算量?
3)现场测量?
... ...
我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。

个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月01日 20:03:09
2楼
这位朋友:不知道是哪个设计院给你们做的设计,电缆走向没有,怎么统计电缆长度?
我们的设计:在图中对电缆的编号、型号规格、敷设方式、始端和末端设备等都有明确的表示……。电缆的长度的统计比较落后,是在平面图中测量出水平长度、然后加上垂直长度,再根据经验放适当的余量。(单根的长度在电缆敷设表中给出,同规格的量在材料表中汇总)从我们做的这么多工程实践来看,电缆的统计还是比较准的。
根据您所说的情况,如果现场建筑已完成、设备已到位,则可以进行现场测量确定。当然工作量不会少。
如果建筑未完、设备未到位,那也没法测量。建议您一种办法是:完善图纸,在图上统计(这个办法比较落后)。另外一种办法:现在天正电气8.0以上版本有“电缆敷设”模块,您可以用天正电气8.0以上版本的软件,将图纸翻译成天正能识别的图纸,然后按“电缆敷设”模块的提示进行电缆敷设,软件将自动统计各种规格的电缆量。
回复
lin79ming84
2010年12月02日 09:25:25
3楼
嗯 非常感谢:victory:
回复
weilmeng
2010年12月03日 20:16:04
4楼
路过 进来学习
回复
一枕黄粱
2011年01月04日 11:18:41
5楼
我是根据CAD图纸直线加走高然后再加上两端柜子的半周长计算电缆的,有点长了:funk:
回复
tyrone3000
2014年08月05日 13:20:28
6楼
天正真有这么牛吗?能算的这么详细