pkpm建模中隔墙的荷载是否按隔墙单位面积墙重的30%加到所处板的楼面恒载中??

pkpm建模中隔墙的荷载是否按隔墙单位面积墙重的30%加到所处板的楼面恒载中??
免费打赏
panfeng2009
2010年12月01日 19:48:35
2楼
我认为是加到活载中
回复
duzix
2010年12月01日 20:04:52
3楼
看你隔墙是固定的还是活动的
回复
yuande_103
2010年12月04日 10:10:30
4楼
根据规范,但是一般如果是固定的话,可以直接输到梁上
回复
wzm1018
2010年12月05日 21:49:30
5楼
隔墙下面没有布置梁的,比如卫生间隔墙,应该算是固定的吧
回复
wzm1018
2010年12月05日 21:50:35
6楼
按墙重如何折算成楼面恒载?直接除以板面积?
回复