请教一高压(10KV)隔离开关分断能力的问题
nmgzrq
nmgzrq Lv.7
2010年12月01日 14:01:31
只看楼主

隔离开关是不允许开断负荷电流的。但长大的电缆线路,会产生较大的容性电流,隔离开关是否可以切除长大的电缆线路,铁路行业规范中有一条当电缆的容性电流超过隔离开关的分断能力时,需加电抗器补偿,问题是隔离开关开断容性电流的能力有多大,国家有没有相关标准

隔离开关是不允许开断负荷电流的。但长大的电缆线路,会产生较大的容性电流,隔离开关是否可以切除长大的电缆线路,铁路行业规范中有一条当电缆的容性电流超过隔离开关的分断能力时,需加电抗器补偿,问题是隔离开关开断容性电流的能力有多大,国家有没有相关标准
免费打赏
wzp1985
2010年12月02日 17:26:17
2楼
只知道补偿后的电容电流不应超过5A
回复
nmgzrq
2010年12月04日 21:16:40
3楼
再顶一下。网上没有找到相关标准啊!哪位知道麻烦告诉一下啊
回复
tank-----no.1
2010年12月05日 10:42:12
4楼
利用隔离开关断口在分开时将电弧拉长和空气的自然熄弧能力,分、合一定长度的母线、空载电缆或架空线路的电容电流(不超过5A),一定容量的变压器的空载励磁电流(不超过2A),以及分、合电压互感器,避雷器和消弧线圈等回路。
回复
juju-snz
2010年12月05日 14:22:28
5楼

我印象中也是5A和2A。
回复