原来的柱是500x900的,柱顶为7米,有混凝土平台,现在要在7米以上加11米高的柱子,钢的,混凝土的都可以,有什么办法吗?因为柱顶的钢筋很密,植筋植不下去了,有知道方案的麻烦帮帮忙吧,特急,谢谢了![ 本帖最后由 shuoshuoma 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
原来的柱是500x900的,柱顶为7米,有混凝土平台,现在要在7米以上加11米高的柱子,钢的,混凝土的都可以,有什么办法吗?因为柱顶的钢筋很密,植筋植不下去了,有知道方案的麻烦帮帮忙吧,特急,谢谢了!
[
本帖最后由 shuoshuoma 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
2楼
回复
3楼
加层施工时经常遇到,你可以先将柱顶面混凝土凿除,露出原有钢筋,按图纸要求的位置看有没有空隙的,可以将局部的上弯钢筋切断,植入钢筋或化学锚栓,不过方案要经过设计的认可方可施工,我处理过类似的项目。供参考。
回复
4楼
2007-4-6 19:52
谢谢楼主
回复
5楼
3#楼的做法有点不妥,建议将柱头混凝土凿除后,露出的钢筋全部调直,然后在旧钢筋旁边植入30d的纵向钢筋,从而有效传递纵向受力路径。若没条件,可将柱头混凝土凿除后采用一块20mm钢板与原钢筋焊接作钢柱脚,保证传力路径有效传到基础。
结构咨询在线(QQ:1226491354)————是做建筑材料及结构分析试验,材料及结构检测,结构改造加固设计一站式服务。结构咨询在线——是一批从事结构领域15年以上的专家组成,其中包括一级结构工程师2名,高级工程师3名,中级工程师12名(均来自各省科研院),非诚勿扰!
:)
回复