强条讨论:备用电源严禁接入应急系统
caiqiang1227
2010年12月01日 11:31:46
只看楼主

2009版供配电系统设计规范GB50052-2009第3.0.9条:备用电源的负载严禁接入应急供电系统,3.0.3条第1款也说“...严禁其它负荷接入应急供电系统”,上述条文均为强条,按该规范的术语,应急供电系统包括电源、回路乃至设备。现在问题来了,设计上采取什么措施保证应急电源的专用性?目前设计状况:备用电源与应急电源往往就是同一台柴油发电机!拿一个二类高层公共建筑来讲,消防负荷为二级负荷,而客梯、生活水泵、地下室的潜污泵等也是二级负荷,而通常一个项目的非消防用电的二级负荷都不大,(当为一类高层时上述负荷为一级负荷),现在做法我知道的有以下几种:

2009版供配电系统设计规范GB50052-2009第3.0.9条:备用电源的负载严禁接入应急供电系统,3.0.3条第1款也说“...严禁其它负荷接入应急供电系统”,上述条文均为强条,按该规范的术语,应急供电系统包括电源、回路乃至设备。现在问题来了,设计上采取什么措施保证应急电源的专用性?
目前设计状况:备用电源与应急电源往往就是同一台柴油发电机!
拿一个二类高层公共建筑来讲,消防负荷为二级负荷,而客梯、生活水泵、地下室的潜污泵等也是二级负荷,而通常一个项目的非消防用电的二级负荷都不大,(当为一类高层时上述负荷为一级负荷),现在做法我知道的有以下几种:
1.柴发配出几路,某些路给消防负荷用,某些路给非消防的重要负荷(例如上述生活水泵)用,柴发配出的线路在变电所的低压柜处分别设置多个双电源切换装置给消防与非消防二级负荷,双切后面的配出回路作为负荷(还需末端切换)的备用电源。
2.柴发配出一路,在变电所的低压柜处设置一个双电源切换装置,双切后面的配出回路作为所有二级负荷(还需末端切换)的备用电源。
3.市电进线有2路,来自两个区域变电站,同时使用,互为热备用,不设柴油发电机,由不同10kv电源下的变压器分别提供2路市电末端双切供消防、重要负荷用。
4.采用高压柴油发电机给10kv母线供电作为应急电源,若干台变压器同时使用,互为热备用,消防、重要负荷用由不同变压器分别引2路末端切换。
5.上述1.2.点所说均指需要末端双切的情况下其中备用电源的设置情况,当然对于非消防类二级负荷可以在变电所双切后单根电缆引出而不设末端切换。

问题:
a.上述做法跟3.0.9条的意思是相悖的,因为一个柴发不能给非消防类二级负荷用,但是否为了获得第二电源设置另外一台柴油发电机呢?没看到过这样做的,不知各位是怎么处理的?
b.上述第3点2路市电可算是互为备用电源,在2路电源同时使用的情况下,按3.0.9条的意思是不行的,只能用1路,备用1路,而不能同时使用才能作为应急电源,我认为是否有必要?
c.上述第4点高压柴油发电机下面更是带了所有负荷,无法保证专用性。
d.GB50052-2009第3.0.5条的条文说明用的图1沿用了GB50052-95的内容,按该图消防电源与非消防应急还是由同一个柴油发电机供电,与规范正文3.0.9矛盾!
e.上述非消防二级负荷如生活水泵、客体等容量从几个千瓦到几十各千瓦,采用蓄电池(EPS或UPS)作为备用电源需要的占用很大的空间,没见过这么做的,而且价格贵,我觉得很不合理,难道要但设一台柴发?

以上问题是我纠结的地方,请大侠们各抒己见。
免费打赏
electrician1
2010年12月03日 13:20:29
32楼
备用电源是指重要负荷双回路供电时,一主一备,互为投切。在一路停电、检修时,另一路可以承担全部负荷。应急电源是指在事故和紧急情况下,为保证安全,为特别重要负荷单独供电的电源,其可靠性要求高。负荷范围有限。线路敷设方式要求高。
回复
tcchezhong
2010年12月03日 13:34:12
33楼
现今,谁也不愿意编规范。劳民、伤财、找骂!关键还赔钱!规范编不好,也是没有办法!
回复
daming26
2010年12月03日 13:49:49
34楼
这个问题 终于有人提出来了
回复
daming26
2010年12月03日 13:57:29
35楼



疑问,
1.特别重要的负荷指哪些负荷?
2.按照2.0.2条的解释,这样是不是说在没有一级负荷中特别重要的负荷情况下 就不用设柴油发电机 从市网引2条10KV电源来过就可以 那么 这2条10KV电源为这里所说的 “双重电源”(双电源)吗?
3.这里说的是“双重电源” 我记得以前是“双电源”,二者是一个东西吗?
4.按照3.0.2条的条文解释,设计中又该怎么做呢?
5.一类高层我们采用的是1路10KV外加柴油发电机,这样做是不是相当于提高了负荷等级?

[ 本帖最后由 daming26 于 2010-12-3 14:02 编辑 ]
回复
king_flly
2010年12月03日 15:15:46
36楼

鄙视……
回复
xueyang21
2010年12月03日 22:29:00
37楼
楼主看来很纠结啊,,,其实照字面上理解也不难,,,应急就是发生安全事故时的情况,,备用就是设备出问题的情况
回复
ccccyq
2010年12月04日 10:56:01
38楼

规范是不会错的,但是你想,对于一栋很小的二类高层来说,如果要把应急电源和确保电源完全分开,是不是要设二台发电机啊(假如只有一路10kV进线),这样做成本高啊
回复
bsjgreen
2010年12月04日 17:34:15
39楼
我觉得公共场所和设施应当配备应急管理系统,如应急电源之类。
回复
shawn6627
2010年12月05日 13:21:01
40楼
我们这边做法也类似,但保险起见,非消防一二级母线段还应用消防专用母线分段(审图意见)。
回复
shawn6627
2010年12月05日 13:24:06
41楼
不好意思打错了。应该是非消防一二级母线段还应与消防专用母线段分段。我山东的,不知其他地区都怎么解决这个问题的
回复

相关推荐