小区采用散热器,其中的一个幼儿园想地板辐射,有没有什么问题?请高手指点\小区供水温度为:85度想采用混水的办法[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
小区采用散热器,其中的一个幼儿园想地板辐射,有没有什么问题?
请高手指点\
小区供水温度为:85度
想采用混水的办法
[
本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
2楼
主要是看供水温度,地板采暖一般供水温度为45度,回水温度为35度,如果水温不超过50度,就可以采用地板采暖。
回复
3楼
支持!
回复
4楼
完全可以。
但是地板采暖一般供水温度为<60度,回水温度为50度,而且地板采暖系统阻力损失要比散热器采暖系统大的多。必须采用带有增压管道泵的混水器。要不然即使水温满足要求,但由于阻力损失太大也会不热的。有现成的带有增压管道泵的混水设备。
回复
5楼
有短消息给你,是有关带有增压管道泵的混水设备的厂家。
不是广告哈
回复
6楼
技术措施跟上是可行的
回复
7楼
要校核地面表面温度,按规范不能大于28度。
回复
8楼
注意小区散热器系统的运行压力,如果超压,建议幼儿园单做一套小板换机组,占地很小
回复
9楼
我认为不行,除非你的回水温度能小于50度。
回复
10楼
常规来说,80//60是正常的共回水温度,
你的回水温度都已经高于地暖需要的供水温度了,、
你再怎么混,又有什么用呢???
回复
11楼
学习了,看到近几年住宅楼内有不少该成地暖的,不知道有怎样的严重后果?是不是水温高造成管道老化快呢?
回复