小区采用散热器,其中的一个幼儿园想地板辐射,有没有什么问题?
brightboy116271
2010年12月01日 11:27:19
来自于采暖供热
只看楼主

小区采用散热器,其中的一个幼儿园想地板辐射,有没有什么问题?请高手指点\小区供水温度为:85度想采用混水的办法[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]

小区采用散热器,其中的一个幼儿园想地板辐射,有没有什么问题?
请高手指点\


小区供水温度为:85度

想采用混水的办法

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
免费打赏
zhangby1974
2010年12月01日 11:43:03
2楼
主要是看供水温度,地板采暖一般供水温度为45度,回水温度为35度,如果水温不超过50度,就可以采用地板采暖。
回复
guojunxuan
2010年12月02日 14:10:21
3楼

支持!
回复
hrbzhd
2010年12月02日 16:07:34
4楼
完全可以。
但是地板采暖一般供水温度为<60度,回水温度为50度,而且地板采暖系统阻力损失要比散热器采暖系统大的多。必须采用带有增压管道泵的混水器。要不然即使水温满足要求,但由于阻力损失太大也会不热的。有现成的带有增压管道泵的混水设备。
回复
hrbzhd
2010年12月02日 16:12:34
5楼
有短消息给你,是有关带有增压管道泵的混水设备的厂家。
不是广告哈
回复
wangyidl
2010年12月02日 23:49:34
6楼
技术措施跟上是可行的
回复
snail_yin
2010年12月03日 08:22:58
7楼
要校核地面表面温度,按规范不能大于28度。
回复
ljazjs
2010年12月04日 12:04:46
8楼
注意小区散热器系统的运行压力,如果超压,建议幼儿园单做一套小板换机组,占地很小
回复
youlf
2010年12月05日 21:38:50
9楼
我认为不行,除非你的回水温度能小于50度。
回复
youlf
2010年12月05日 21:39:54
10楼
常规来说,80//60是正常的共回水温度,
你的回水温度都已经高于地暖需要的供水温度了,、
你再怎么混,又有什么用呢???
回复
zbmntsjzjq
2010年12月06日 10:39:21
11楼
学习了,看到近几年住宅楼内有不少该成地暖的,不知道有怎样的严重后果?是不是水温高造成管道老化快呢?
回复

相关推荐

APP内打开