地暖人审空调同是暖通人,除了地暖,暖通还包括其他方面,比如空调,我们也来审个空调图纸?
地暖人审空调
同是暖通人,除了地暖,暖通还包括其他方面,比如空调,我们也来审个空调图纸?
2楼
安安,我只看了你四层平面图,有几个问题不明白:
1.你的风盘前后送风,咋送?
2.你的小财务室面积只有六七平米,咋用7.1得?
3.洗手间是不是可以不用?用也不用7.1得把,是不是大?不知你是否加了排风扇?
4.你的风盘型号是不是普遍偏大?
回复
3楼
还有阿,宝贝,你的设计说明咋那罗嗦?
冷凝管加铜球阀干啥?
回复
4楼
呵呵,乖乖,这是我给别人画的第一个空调图。
别人说,我画,用cad。
呵呵。
回答你问题:
1.你的风盘前后送风,咋送?
回:一个是送风口,一个是回风口
2.你的小财务室面积只有六七平米,咋用7.1得?
回:该3.5的。
3.洗手间是不是可以不用?用也不用7.1得把,是不是大?不知你是否加了排风扇?
回:改3.5的,加排风扇,换气10次。
4.你的风盘型号是不是普遍偏大?
回:呵呵,我改,听丛丛的。
5.冷凝管加铜球阀干啥?
回:取消。
6.设计说明咋那罗嗦
回:我改!
回复
5楼
呵呵,真乖,笨笨!给别人画也要认真的哦!我还没看完呢!
回风口把箭头方向反一下!?风盘出来接管用32得?
会有大师帮你指点的!
大家快来帮安安看看他的破图啊!!!!
回复
6楼
安安你真好已经画上空调了,我现在连图纸都看不董呢?下来你的图学一下吧。
回复
7楼
呵呵,我就看了一下空调系统原理图,发现的问题还不少,主要是要细心点,不要出现文字错误;还有就是图例上面的电动调节阀,在图纸上并没有;图例最下面的温度计和压力表没有把名称写上去;压差旁通(下图1)那里最好加一个阀门(图2);
回复
8楼
不错,都出图了,呵呵,自己多检查检查。我就多学习学习咯,呵呵,谢谢!
回复
9楼
卫生间15次换气!
设计大一点没关系.考虑最不利情况.
还有第一个问题谁问的 .....I 服了YOU
回复
10楼
补充点建议
1.将建筑图纸清理下.全部打在一个层面里.
2.空调图纸用参考画图.
3.系统图纸用升位图表示就好了一层一层.
4.电和空调,通风最后全参考 汇总一下.看看有没有打架的地方.
制图方面
1. 你风口尺寸 风量没标
2.细节注意,很多线不直.
3.管线方面,有些断线的地方你没断.
应该你这个不是正式图纸吧.修改下.
回复
11楼
卫生间15次换气?哪里的规范?我不懂,呵呵
还有第一个问题谁问的 .....我都画成散流器了,我的错,呵呵
回复