请教各位大虾扬程方面的知识~~灰场泵具体工作的落实1. 泵的实际流量不小于69m3/h。2. 泵的安装液位高于液位,泵与液位的落差≤5m。3. 泵的出口管为DN80,通过变径变更为DN150,经过DN150截止阀一个和DN150止回阀一个后,并入DN200母管。4. 泵的安装地点至管道出水口海拔高度落差为91m。5. 泵的输送管路是斜线向上走势,出口管路的长度为15km。6. 管径变化同第三条。
请教各位大虾扬程方面的知识~~
灰场泵具体工作的落实
1. 泵的实际流量不小于69m3/h。
7. 管路总体弯头数量为30个。
8. 管路材质为DN200普通焊管3kn。其余为DN200PE管,安装有12个分段门。
(如何计算泵实际的扬程,并且选择适合此系统的泵)
用到哪些计算公式??
2楼
我这样初步估算了下~~ 请教 是否正确~
方法1:
① 计算管路沿程损失
根据甫•阿•舍维列夫著的水力计算表:
DN=200mm L=15000m Vs=4Q/DN²π=0.62m/s
Q=70m³/h=0.019m³/s
DN200的焊接钢管,公称直径200,外径219,内径199,壁厚取6mm,进行计算。
按比阻系数计算水力损失查表得公式:
Δh=9.8 A• K• L •Q²
A=i/Q²
i―水力坡降
K―水力修正系数
L―总管长度
Q―平均流量
查表得,当流速小于1.2m/s时K值取1.115,总管DN200时,A取值为9.273m³/s.
综上,Δh=9.8×9.273×1.115×15000×0.019²=548.68KPa
1千帕=0.102 m水柱 Δh=548.68×0.102=56m
②计算局部损失
1. 根据资料共计30弯头,1个DN150截止阀和1个DN150止阀。
直管焊接弯头d=200时ζ=0.72
Δh1=ζV²/2g=0.72×0.62²/2×9.81=0.03
ΣΔh1=0.03×30=0.9m
(由于管路的弯头铺设组合,则ζ估算扩大3倍)
H1=3ΣΔh1=2.7m
2. 截止阀及止回阀的局部损失
查表得止回阀DN150时ζ=6,Δh2=6×0.62 ²/2×9.8=0.2m
查表得截止阀DN150时ζ=5,Δh3=5×0.62 ²/2×9.8=0.16m
Hs=Δh1+Δh2+Δh3=59m
综上,
水泵的总扬程=地形扬程+阻力扬程+设备扬程
H=91m+59m+5m=155m
上式中的91m是位置水头(地形扬程),5米是由于出口处的压力要求不明,设备扬程在水泵出口处的裕量,防止水泵在出口处压力过低
回复
3楼
非常好,计算书详细