问一下 地下水PH值高怎么办??????
五月三十
五月三十 Lv.12
2010年11月30日 22:32:28
只看楼主

问一下 地下水PH值高怎么办??????水井深120米,PH值是9并且水的硬度才20多,问一下要怎么调整才能长期饮用,符合国家规范?如果需要投加药剂要投什么才可以?

问一下 地下水PH值高怎么办??????
水井深120米,PH值是9并且水的硬度才20多,问一下要怎么调整才能长期饮用,符合国家规范?
如果需要投加药剂要投什么才可以?
免费打赏
mengyan197206
2010年12月01日 06:36:46
2楼
通过烧杯实验确定投加量,加硫酸或盐酸调整PH值。
回复
cy152
2010年12月01日 11:43:45
3楼
最好的办法是用地表水兑,现在地表水PH普遍偏低,地下水偏高
再不行试试提高预加氯投量
直接调PH是没有办法的办法,小水厂除非一开始就有相关设备,要不纯粹是拿生命开玩笑,大水厂根本就不可能上酸碱调PH值
回复
mengyan197206
2010年12月02日 19:00:31
4楼
请问如何用地表谁兑??????????????????????????????????、
回复
mengyan197206
2010年12月02日 19:01:23
5楼
你应该从初中开始学习!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mengyan197206
2010年12月02日 19:29:55
6楼
普通的自来水是呈中性的(PH值约为6.5~7.5),也不是大家想象中的纯净,其中含有大量的杂质,既有呈酸性的二氧化碳和氯气或酸雨中的二氧化硫及三氧化硫,也有呈碱性的碳酸氢根和碳酸根。特别是西方国家为了减少寄生虫的危害,加入比国内高的浓度的氯气用于消毒。平时它们相互中和使水呈中性。当水被加热时,二氧化碳和氯气大量逸出(包括二氧化硫及三氧化硫),而原来碱性较弱的碳酸氢根也受热转变为碱性相对较强的碳酸根,使水中的碱性增强,如果把它加热至沸腾,有时PH值高达9~10。
回复
cy152
2010年12月03日 09:37:41
7楼
那我想问问你,你见过哪个自来水厂用酸调PH值的?用酸碱调PH值才是开玩笑,每天上万吨的水你要用多少酸碱来调?改造设备要花多少钱?自来水是民生设施,强酸强碱的水厂管理又要多少部门来监督检查?水厂的安全管理条例是怎么弄?哪个自来水厂能负担的起酸碱调PH这种手段的?你才是想当然了!
而且现在南方的地表水水厂出水的PH值普遍在7-7.5左右,而北京地区保护较好的地表水PH值都在8.3左右,石家庄地区的地表水不到8,都可以用作管网兑水。我倒想问问,你搞过自来水没有???自来水从水源调查到生产管理这一套东西你知不知道???别以为搞过几年水质就觉得自来水不过尔尔,大水量的生产和烧杯实验根本是两码事
回复
mengyan197206
2010年12月03日 21:50:44
8楼
用硫酸铜及改变水的pH值去除水中藻类
 
  
  郑州市自来水总公司白庙水厂以黄河水为水源,供水规模为36×104 m3/d。黄河水经沉砂池、调蓄池两次自然沉淀后,正常情况下出水浊度降至20~60 NTU,再经过混合、反应、沉淀、过滤等工序,最后将净化水送至城市管网。
  但自1993年入冬以来,由于黄河水流量减少,其稀释自净能力减弱,水质污染加重,水中富营养化趋势增大,造成大量藻类繁殖,再加上源水在调蓄池(容积为370×104 m3/d)内停留7~10 d左右,又为藻类的繁殖提供了时间。经检测,水中藻类含量最高达46×106个/L,其中绝大多数为硅藻,也有少量的蓝藻、绿藻等。在沉淀池上面漂浮大量浮渣,清水池上面也出现少量的泡沫,造成出厂水有明显的鱼腥味。虽然采取了沉淀前加氯、增大混凝剂用量、缩短滤池过滤周期等措施,使出厂水腥味有所降低,但难以从根本上消除,影响供水水质。
  结合我公司制水工艺特点,为冬季出现高藻水的处理寻找一种有效的办法,于1998年9月—11月,进行了用硫酸铜及改变原水的pH值去除水中藻类的试验研究工作。
1 试验内容
  ① 观察硫酸铜去除水中藻类的效果及对水中生物的影响,找出抑制藻类生长的有效剂量。
  ② 调整原水的pH值至6.5~7.5(未调整前原水的pH值平均为8.1),通过改变藻类的生存环境观察抑制藻类繁殖的情况。
  ③ 观察去除藻类的硫酸铜有效剂量对水中生物的影响。
2 试验条件
  ① 试验用水取自同一时间的黄河原水。
  ② 试验用盛水器皿为四个约0.3 m3的水缸,每个缸内都有充氧器。
  ③ 试验用试剂:硫酸铜为分析纯,浓硫酸为工业硫酸。
  ④ 试验用鱼为鱼塘捞出的新鲜活鱼。
  ⑤ 试验在室外阳光照射下进行。
3 试验方法
  ① 在四个缸内放入相同水质的原水,测定水温、pH值、藻类、NH3-N,探索藻类生长繁殖的条件。
  ② 其中一池不加硫酸铜,另三池加入不同剂量的硫酸铜,放置1~3 d,测定藻类含量,观察去除情况,并测定铜离子残留量。
  ③ 其中一池不调pH值,另三池加酸调整pH值,放置1~3 d,测定藻类含量和pH值变化情况,观察抑藻情况。
  ④ 每个缸中加入硫酸铜后再加入活鱼数条,观察鱼类活动情况。
  每个缸内都用加氧机充氧,并用同样的原水数份,加入不同剂量的硫酸铜或调整不同的pH值(6.5~7.5)放置一段时间后测定藻类含量,观察二者对抑制水中藻类繁殖的结果,从而找出硫酸铜抑制藻类繁殖的有效剂量和抑制藻类繁殖的适宜pH值,同时观察有效剂量对水中生物(鱼类)的影响。
4 试验结果
  试验结果见表1和表2。

表1 硫酸铜去除水中藻类的试验结果
缸号 1# 2# 3# 4# 试验
条件
硫酸铜投加量
(mg/L) 0 0.5 1.0 1.5 充氧
投加硫酸铜前
藻类总数(个/L) 1 421 010
投加硫酸铜后
藻类总数
(个/L) 4 641 966
+94 374
群    299 991 142 101 142 101
藻类去除率(%)   79 90 90
硫酸铜投加量
(mg/L) 0 0.5 1.0 1.5 充氧
放入
鱼类
投加硫酸铜前
藻类总数(个/L) 1 105 230
投加硫酸铜后
藻类总数(个/L) 3 094 644 252 624 284 202 299 991
藻类去除率(%)   77 74 73
铜离子残留量
(mg/L) <0.05 <0.05 0.07 0.12
鱼类活动情况 良好 良好 良好 良好
 
表2 调整pH值抑制藻类的试验结果
缸号 1# 2# 3# 4# 试验
条件
调整前pH值 8.10 8.10 8.10 8.10 充氧
调整后pH值 未调pH 7.30 7.56 7.50
调整pH值前
藻类总数(个/L) 1 657 845
调整pH值后
藻类总数(个/L) 1 757 872 710 505 931 551 805 239
藻类去除率(%)   57 44 51
调整前pH值 8.15 8.15 8.15 8.15 充氧
放入
鱼类
调整后pH值 未调pH 6.78 6.92 7.09
调整pH值前
藻类总数(个/L) 1 563 111
调整pH值后
藻类总数
(个/L) 1 894 680
+15 789
群 1 199 964
+15 789
群 1 278 909 1 231 542
藻类去除率(%)   23 18 21
鱼类活动情况 良好 良好 良好 良好
5 结论
  在两个月的时间中经多次反复试验,得出以下结论:
  ① 在水体中投加硫酸铜抑藻的有效剂量为0.5~1.0 mg/L,其对水中藻类去除率可达70%~90%。
  ② 当水体中硫酸铜的投加量为0.5~1.5 mg/L时,其铜离子残留量最大为0.16 mg/L,该值远远低于国家饮用水卫生标准中铜离子的允许值1.0 mg/L。
  ③ 调整原水的pH值至7.0左右,改变藻类的生存环境,也可以抑制藻类的繁殖,其对藻类的去除率可达18%~57%。
  ④ 当硫酸铜的投加量为0.5~1.5 mg/L时,鱼类活动情况良好。
  试验结果于1999年1月用于白庙水厂的生产实际,其效果与试验结论完全一致。该试验为高藻水的处理找到了一种有效途径。
6 建议
  藻类问题是困扰供水水质的一大难题,通过试验和生产实际应用,采用硫酸铜及改变水的pH值可以达到去除水中藻类,降低甚至消除水腥味的效果。在今后的生产应用中应着手以下工作:
  ① 投加硫酸铜和调节pH值同步进行。藻类的生活环境和水中的pH值有密切的关系,pH值越低,藻类的繁殖越慢。虽然在试验中调节pH值的效果并不明显,但和硫酸铜同步使用,估计其效果比单独投加硫酸铜要好。
  ② 严格控制残余铜对水质的影响,在试验中测定水中铜离子的含量并不高,但随着长期的蓄集,就有可能形成铜污染。因此,要通过及时清理淤泥、定时监测等来控制铜污染的产生。
  ③ 掌握好硫酸铜的投加时机和投加量。应作好水质的监测,控制投加的时间和投加量,做到适时和适量地投加,保证去除效果。
  ④ 硫酸铜并不是对所有的藻类都有显著的抑制效果,需要进一步研究硫酸铜对不同藻类的抑制作用。
 
回复
mengyan197206
2010年12月04日 20:48:08
9楼

摘 要:在水源切换过程中,由于水源水质不同造成的管网水质化学不稳定,引起水质恶化,发生“红水”现象。本文通过实验室模拟实际管网,观察切换水源过程对给水管网水质指标的影响,监测到浊度明显升高从0.32NTU上升到6.38NTU,pH从7.97上升到8.30,电导率从825s·in 降到779s·m~,总溶解性固体从403mg·L 下降到380mg·L一,余氯迅速下降从2mg·L 下降到0.02mg·L~。感官上色度增加,水浑浊有沉淀生成,管网水中铁的含量增加,最大到1.15mg·L 严重超标。经分析提高pH、增加碱度、投加缓蚀剂及严格保证出厂水指标等可控制管网水质稳定性。
回复
五月三十
2010年12月04日 21:03:01
10楼
谢谢大家!!!加硫酸铜可以调低PH值,是不是可以这样理解???我还有个问题PH值高 长期饮用对人会有什么影响啊????
回复
mengyan197206
2010年12月05日 07:48:20
11楼
不是加硫酸铜改变PH值,加硫酸改变PH值!!!!!!!!!!!!!