关于软启二次出线带电压问题
yuhtaogwl
yuhtaogwl Lv.2
2010年11月30日 21:43:09
只看楼主

今天遇到一个问题。当合上软启进线开关后软启动器在没有运行的情况下,测得出线有电压(400多)。当时以为有别的电源串进来的,检查线路没问题。苦脑的时候去测量了一下别的软启,都和前一台软启一样,出线带电压。请教一下原因。

今天遇到一个问题。当合上软启进线开关后软启动器在没有运行的情况下,测得出线有电压(400多)。当时以为有别的电源串进来的,检查线路没问题。苦脑的时候去测量了一下别的软启,都和前一台软启一样,出线带电压。请教一下原因。
免费打赏
yuhtaogwl
2010年12月04日 08:32:19
2楼
自己顶一下。有没有遇到这样的问题的啊。
回复
awy420
2010年12月06日 21:10:26
3楼
我公司一台260kw水泵电机启动柜也是这种情况,一次无意中量了下ATSC48软启动器下端出线电压,在软启动器旁路的情况下,也是带电380V,个人在想是不是软启动器不工作了,内部晶闸管触发导通角为0,所以直接相当于一根导线过来造成这种现象。
回复
一指慢
2010年12月07日 18:56:49
4楼
虽然你合上软启进线开关后,软启动器是在没有运行的情况下。
但是内部晶闸管是串接在进出线端子之间的,这时尽管晶闸管没导通,但二极之间仍是有电阻的。
不知你用的是什么电压表?指针式?数字式?
如果你测量用的电压表内阻很大的话仍可测出电压的。
如果旁路接触器吸合,电机正在工作的话就……
回复
luzhengang1981
2010年12月07日 22:00:04
5楼
对软启动器不是太了解 学习学习
回复
rijiaman
2010年12月07日 23:20:03
6楼
不太懂呀!!!!
回复