在民用规范上看到好像刷了防腐漆的轻钢不能用来做接闪器,可是现在的屋顶暗敷避雷带可以用来做接闪器。这两点有没有矛盾呢?这种暗敷在楼板的避雷带接雷的效果怎么样?有人知道吗?
在民用规范上看到好像刷了防腐漆的轻钢不能用来做接闪器,可是现在的屋顶暗敷避雷带可以用来做接闪器。这两点有没有矛盾呢?这种暗敷在楼板的避雷带接雷的效果怎么样?有人知道吗?
2楼
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
回复
3楼
二楼说得很详细了,,刷漆不要厚,可以做接闪器
回复