刷了防腐漆的轻钢屋面能用来做接闪器吗?
ly7767687
ly7767687 Lv.2
2010年11月30日 19:53:48
来自于防雷减灾
只看楼主

在民用规范上看到好像刷了防腐漆的轻钢不能用来做接闪器,可是现在的屋顶暗敷避雷带可以用来做接闪器。这两点有没有矛盾呢?这种暗敷在楼板的避雷带接雷的效果怎么样?有人知道吗?

在民用规范上看到好像刷了防腐漆的轻钢不能用来做接闪器,可是现在的屋顶暗敷避雷带可以用来做接闪器。这两点有没有矛盾呢?这种暗敷在楼板的避雷带接雷的效果怎么样?有人知道吗?
免费打赏
iamcmh
2010年12月01日 09:27:37
2楼
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
回复
淮岸听风
2010年12月01日 14:35:41
3楼
二楼说得很详细了,,刷漆不要厚,可以做接闪器