各位兄弟,有没有在建筑上搞电气施工的,我想进入那行想请教一个问题,kbg管 、和钢管是怎么施工的呀比如怎么打弯的呀。

各位兄弟,有没有在建筑上搞电气施工的,我想进入那行想请教一个问题,kbg管 、和钢管是怎么施工的呀比如怎么打弯的呀。
zhizhe1493
2010年11月30日 22:46:10
2楼
有专用的弯管器啊。

(一) 作业条件
1、 结构施工时配合土建,按照设计图纸做好顶板及墙内管路预埋、吊架预埋件的安装工作,顶板及墙内管路甩口位置要准确。
2、 吊顶内配管应配合吊顶施工进行,项目经理部根据工程进度,合理安排配管与吊顶的施工工序,避免交叉打架现象。
(二) 材料要求
1、 钢管:管材壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先进行管内外除锈、刷防腐漆,现浇混凝土时,管外可不刷防腐漆.但应除锈。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整无剥落现象,并有出厂合格证。
2、 管箍:管箍使用通丝管箍,丝扣清晰、不乱扣,镀锌层完整无剥落、无劈裂、两端光滑无毛刺,并有产品合格证。
3、 锁紧螺母、护口:锁紧螺母(根母)、护口外形完好无损,丝扣清晰并有产品合格证。
4、 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属盒板厚度应符合《建筑电气通用图集》(92DQ)的要求,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。
5、 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有出厂合格证。
6、 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家现行标准要求,镀锌层完整无损,并有质量证明文件。
7、 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应使用镀锌件。
8、 其他材料(如电焊条、防锈漆)无过期变质现象。
(三) 主要机具
1、 煨弯器、液压煨弯器、液压开孔器、压力案子、套丝扳、套丝机等。
2、 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、半圆锉、活扳子等。
3、 手电钻、台钻、钻头、工具袋、高凳、电工常用工具等。