概况:工程概况:本工程深圳市某保障性住房,总建筑面积157590.3m2,住宅面积98323m2,994户;商业面积2250m2,办公面积22694m2,地下面积28900m2,幼儿园面积3200m2.整个小区由1#、2#、3#栋住宅楼和幼儿园,商业,1栋办公楼组成。住宅总高度(相对水泵房所在标高而言)110.6m,办公楼高度(相对水泵房所在标高而言)104.0m最新图纸、初步设计说明、计算书已经整理好请大家下载点评:
概况:
工程概况:本工程深圳市某保障性住房,总建筑面积157590.3m2,住宅面积98323m2,994户;商业面积2250m2,办公面积22694m2,地下面积28900m2,幼儿园面积3200m2.整个小区由1#、2#、3#栋住宅楼和幼儿园,商业,1栋办公楼组成。住宅总高度(相对水泵房所在标高而言)110.6m,办公楼高度(相对水泵房所在标高而言)104.0m
最新图纸、初步设计说明、计算书已经整理好请大家下载点评:
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=3051054&ofid=0&pid=22013536&page=1&extra=%3D1#pid22013536
[
本帖最后由 li-tao21 于 2011-1-9 20:17 编辑 ]
12楼
能算真不错啊
回复
13楼
谢谢楼主分享,好东西,赞一个
回复
14楼
资料太好了
可以学习一下 另外期待楼主的图纸~:handshake
回复
15楼
ddddddddddd 支持
回复
16楼
住宅部分计算书
住宅楼(34层,标准层高2.8m)采用恒压变频给水:
一、生活给水计算
1、系统分区:
市政直供给水1~2层;
加压给水分三个区即:低区加压给水:3~13层;中区加压给水:14~24层;高区加压给水25~34层;
2、低位水池(水箱)计算:
加压低、中、高三区总人数3171人。Qmax=793m3/d, 由《建规》第3.7.2条V=793*0.20=158.6m3,取V=160m3,为便于后期检修分两格,分别为V’=80m3。采用不锈钢水箱其尺寸:8.0*5.0*2.5(h)
3、标准进户管计算(管材PPR管)
每户卫生器具总当量:1卫1厨,人数m=3.5,T=24,N=3.0,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*3.5*2.5/(0.2*3.0*24*3600)=4.22%,由内插法算的a=0.03013
U=100*(1+0.03013*(3-1)**0.49)/ =60.2%
q=0.2*0.602*3=0.361L/S,取DN=20mm,V=1.14m/S
2卫1厨,人数m=4.0,T=24,N=5.0,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*4.0*2.5/(0.2*5.0*24*3600)=2.89%,由内插法算的a=0.01898
U=100*(1+0.01898*(5-1)**0.49)/ =46.39%
q=0.2*0.4639*5=0.4639L/S,取DN=25mm,V=0.94m/S
4、加压给水低、中、高三区设计秒流量计算:
2#楼1单元
每层卫生器具 浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)
6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
6 2 3 5 6 5 27
分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计
市政 2 54 12 54 12
低区 11 297 66 297 66
中区 11 297 66 297 66
高区 10 270 60 270 60
2#楼2单元
每层卫生器具 浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)
6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
6 2 3 5 6 5 27
分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计
市政 2 54 12 108 24
低区 11 297 66 594 132
中区 11 297 66 594 132
高区 10 270 60 540 120
3#楼1单元
每层卫生器具 浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)
6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
6 2 3 5 6 5 27
分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计
市政 0 0 0 108 24
低区 11 297 66 891 198
中区 11 297 66 891 198
高区 10 270 60 810 180
3#楼2单元
每层卫生器具 浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)
6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
6 2 3 5 6 5 27
分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计
市政 0 0 0 108 24
低区 11 297 66 1188 264
中区 11 297 66 1188 264
高区 10 270 60 1080 240
1#楼
每层卫生器具 浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)
3*1.0 4*0.5 6*0.5 7*0.5 6*1.0 7*0.5 冷水当量合计
3 2 3 3.5 6 3.5 21
分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计
市政 0 0 0 108 24
低区 11 231 66 1419 330
中区 11 231 66 1419 330
高区 10 210 60 1290 300
1)低、中区:
人数m=1155,T=24,N=1419,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*1155*2.5/(0.2*1419*24*3600)=2.94% 查附表C由内插法得a=0.01888
U=100*(1+0.01888*(1419-1)**0.49)/ =4.41%
q1=0.2*1419*4.41%=12.51L/S=45.05m3/h,取45.00m3/h
2)高区:
人数m=1050,T=24,N=1290,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*1050*2.5/(0.2*1290*24*3600)=2.94% 查附表C由内插法得a=0.01888
U=100*(1+0.01888*(1290-1)**0.49)/ =4.54%
q1=0.2*1290*4.54%=1171L/S=42.15m3/h,取43.00m3/h
5、加压给水低、中、高三区扬程计算:
低区:H1=(29.20-15.20)+35.0+1.2+10+10=70.20*1.05=73.71m 取75.00m
中区:H2=(29.20-15.20)+65.80+1.2+10+10=101.0*1.05=106.0m
高区:H3=(29.20-15.20)+93.80+1.2+10+10=139.8*1.05=146.79,取147.0m
6、选型:
低区:H=75.0m,Q=45m3/h, N=15.0Kw (两用一备) 副泵N=1.5Kw 气压罐¢600*1800
中区:H=106.0m,Q=45m3/h, N=22.0Kw (两用一备) 副泵N=3.0Kw 气压罐¢600*1800
高区:H=107.0m,Q=43m3/h, N=22.0Kw (两用一备) 副泵N=3.0Kw 气压罐¢600*1800
二、、生活排水计算
1)排水立管计算:
每户卫生间排水横管管径为DN100,卫生间排水立管排水总当量N=208.5 q=0.12*1.5* +1.5=4.10L/S *0.9=3.69L/S,查《建规》表4.4.11 得DN=100mm(采用专用通气立管)。
2)通气立管计算
L>50m,由4.6.12条通气管管径DN=100mm,排水出户管管径取DN150
厨房(q=2.81L/S)、阳台洗衣机(q=1.78L/S)立管经核算采用申顶通气管径均为DN100,排水出户管管径取DN150