把汇水面积和坡度设好后,发现坡度对管径影响很大,能节省不少资金,不知道大家在设计时是否会考虑这点?
把汇水面积和坡度设好后,发现坡度对管径影响很大,能节省不少资金,不知道大家在设计时是否会考虑这点?
2楼
附图如下。。
回复
3楼
这个是肯定的哦 1% 2% 是相差两倍的关系呀
回复
4楼
管径是节省了,可土方增加了啊。土方增加了,措施费也增加啊。
回复
5楼
同意,还有就是 现场标高是否允许你将坡度放大,以及管径减小可能造成管道堵塞的问题?
回复
6楼
长见识了
回复
7楼
坡度太大,不符合要求。适合的坡度最大不超过3%。相衔接的两管道坡度变化大,对管道本身的冲刷大,不合适。
回复
8楼
同意。不能单纯的考虑管径对造价的影响。
回复