氨制冷工程在加“氨”前应该注意哪些事项?
shigong2009
2010年11月30日 16:43:28
来自于制冷技术
只看楼主

各位朋友,有哪位前辈对氨制冷方面熟悉,能否告知:氨制冷工程在加氨前,以及降温施工过程中应该注意哪些事项?:) 谢谢!

各位朋友,有哪位前辈对氨制冷方面熟悉,能否告知:氨制冷工程在加氨前,以及降温施工过程中应该注意哪些事项?:) 谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2010年12月01日 10:11:09
2楼
首先是试压检漏,确保系统无泄漏。然后将系统真空,并保持真空12小时不变。确定系统的加注量,检查各阀门是否按规定开启或关闭,做好氨系统的安全防护措施。做好整个加氨过程前后的操作记录。
先利用系统的真空及压差停机加注,待系统的压力基本与槽罐压力一样(平衡)时,启动制冷机继续加注,最好让系统担负工作负荷,使整个系统的存液量都在规定的范围内。最后视系统的储液器的液位在70%左右时停止加注,加氨完毕。
回复
ytbljsfw
2010年12月01日 10:34:25
3楼
不好意思,我觉得问题还是有些大,充氨前注意事项是指的
充氨注意事项呢还是工程进行到该充氨了需注意什么
回复
wki-888
2010年12月02日 00:16:57
4楼
你在充氨前应作系统排污、试压、确定整个设备的存贮量、在抽真空后可通过加氨阀向高压贮液桶加氨百分之五十后可启动压缩机向蒸发器内供氨阀门与回气阀按一比二的比例调整,至致充注量。另外重力供与氨泵供液调整应正确,放油阀、放空阀应关闭。降温应缓慢进行如土建库应分段进辟免冻容循环损坏库体。
回复
mdc0402
2010年12月07日 13:12:20
5楼
进行打压试漏,试漏过程中一定要仔细的查找漏点,否则加氨后又再发现漏点就难办了。试漏没有问题了就进行抽真空工作,并且最好在抽真空时把机器的油一块加进去。在加氨前把所有的阀门的盘根进行检查,并再紧一下。剩下的就是加氨就可以了
回复
welcomelg1
2010年12月07日 15:51:15
6楼
氨系统做完气密性实验和抽真空后,方可进行系统冲氨!下面这个文件把氨系统的每一个过程几乎都涵盖了,希望能对你有帮助!祝你好运!
回复
linjie6160
2010年12月07日 16:25:16
7楼
第一次加氨,不宜加太多