地暖技术实施方案设计说明 设计规范标准采用北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000. 1.地暖工程的全面技术方案,施工由北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司负责完成。 2.设计考虑分水器采用地暖系统专用分水器。且安装在指定的位置,且每口回路管材控制在120m左右,选配的分水器参考每套户型的图纸(附后)。 3.设计中只有考虑地暖的配管,生活用热水配管未考虑.
设计说明
设计规范标准采用北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000.
1.地暖工程的全面技术方案,施工由北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司负责完成。
2.设计考虑分水器采用地暖系统专用分水器。且安装在指定的位置,且每口回路管材控制在120m左右,选配的分水器参考每套户型的图纸(附后)。
3.设计中只有考虑地暖的配管,生活用热水配管未考虑.
4.地热加热管的间距除卫生间及客厅部分150mm外,其他部分均采用200mm间距铺设,靠侧墙部位,距侧墙150mm~20 0mm。
5.高低不平的房间考虑到流量整体畅通按设计要求的管线间距,剔除与切割高出部分与低处部分的衔接。
6.本工程填充层部分由甲方交由其他公司施工.填充层填充时乙方派专业人员指导。
材料
1.绝热层采用聚苯板,一楼部分考虑到潮湿等问题采用30mm厚,密度为20Kg/m3的聚苯板,如果采用20mm厚,密度为20Kg/m3 的聚苯板需做防潮处理。二楼部分采用20mm厚,密度为20Kg/m3 的聚苯板。
2. 地暖锡箔布采用专业生产商生产的产品。
3.固定加热管用的铁丝网采用河北安平生产的专用地板采暖铁丝网.
4.加热管采用聚乙烯PEX-A和PERT地板采暖专用胶联管,口径为16/20。施工准备
( 1).底层水泥地面部分应平整。
( 2).侧面墙与室外接触部分应竖立20mm厚的聚苯乙烯泡沫板,起到与墙体的绝热及膨涨带的作用, 高度为100mm。
(3).铺设苯板时,必须尽量找平。
(4).平铺锡箔布及固定加热管和承重用铁丝网并用一次性绑线固定,固定时应尽量横条竖直。
施工内容
1.将地暖加热管按规定铺设,并用塑料绑线绑在固定用的铁丝网上。绑线间隔为800mm左右。铺管时应将管两头堵住,防止异物等进入。
2.分水器与加热管连接时,应整齐竖直(需要用专用工具),并将外露部分管上加套深色塑料伸缩管。
3.加热管铺设完毕后,进行水压试验,水压为0.5MPa,保持并观察有无漏水部位,如有漏水部位,采用专用接头焊接,再进行打压,确定有无漏水。
4.确定无漏水后,每个回路注明控制房间编号,带水压状态平铺C20混凝土填充。
5. 地暖平铺25mm-35 mm厚的C20混凝土。其中做好10mm左右为找平层。