供暖气的补水管从大楼的生活用水管直接接到回水管
luomingtai
luomingtai Lv.2
2006年02月20日 21:49:22
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?

请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?
免费打赏
f_jg2003
2006年02月22日 21:09:04
12楼
1、进采暖系统的补水管需设止回阀防倒流。
2、需保证补水水箱低水位高出采暖系统最高点(一般是最高处的自动或手动排气阀)一米以上。如果全天大部时间均处在高水位,按高水位计算也可,但效果会差些。
另外不知道你所说的效果不好是怎么不好,具体有什么表现,运行参数怎样,采暖系统是什么型式,怎样分区的,高低区有没有什么不同等。
回复
jianhujushi
2006年02月22日 21:27:06
13楼
我们的供暖系统不分高低区,我们要维修大楼高层的供水时,就要关掉出水管上的截止阀,这时候补水也停掉,当然时间不长,如果忘记了关补水管上的截止阀,就出现大楼的冷水管放出来的都是热水,不知道什么原因,我们低层的供暖效果很不好。
回复
laiger
2006年02月23日 14:24:23
14楼
提问:
1、汽水换热器的换热量是否满足大楼的供暖要求
2、循环水泵的流量;采暖主管的管径是否与需求相符
3、采暖系统的形式

请先回答问题,以便分析
回复
xiaqingxia1031
2006年02月23日 16:57:05
15楼
供暖用水一定要经过水质处理。如果要靠补水定压,应有一套定压装置。
回复
q121q
2006年02月23日 17:12:39
16楼


这时供暖系统的热水回流到给水系统。
回复
luomingtai
2006年02月23日 19:01:33
17楼
提问:
1、汽水换热器的换热量是否满足大楼的供暖要求
2、循环水泵的流量;采暖主管的管径是否与需求相符
3、采暖系统的形式
------------------
1、汽水换热器的换热量能满足大楼的供暖要求
2、循环水泵的流量没有仔细观察;采暖主管的管径与需求相符
3、采暖系统的形式是指的什么?
===============
供暖用水一定要经过水质处理。如果要靠补水定压,应有一套定压装置。
------------------
我们的供暖用水就靠补水管补水,补的是没有处理过的自来水。定压装置怎么安装?
回复
f_jg2003
2006年02月23日 19:34:28
18楼
这里再从补水上说一点,因为热水是从补水管上接出的,那么当采暖系统需要补水时,如果热水正在使用,有可能造成补水压力下降,补不进去水。
采暖系统形式是指的设计采用上供下回单管顺流、双管、水平串联等等作法,这么高的楼即使整个没分区,可能也会采取一些其它的处理手法。
冷水管放出热水还有可能就是热水管的热水在某些连通的地方跑进冷水管了。
回复
luomingtai
2006年02月23日 19:47:20
19楼
我们这种补水管的接法对膨胀问题有影响吗?
回复
luomingtai
2006年02月23日 19:53:03
20楼
我们的采暖系统采用双管的方式。
回复
guo-jingwei
2006年02月23日 23:02:54
21楼
单纯考虑定压和补水是没有什么问题的,效果不好有很多原因,你要说清楚点,大家才能帮你阿
回复

相关推荐

APP内打开