请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?
请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?
2楼
1。有回流危险,
2。容易有水垢。
如果一定要这样接,最好加倒流防止器。
回复
3楼
对供暖效果有什么影响吗?
回复
4楼
市政水压低的时候,不但补不进水,还会造成系统顶部倒空,不热。同时回流污染市政水。
回复
5楼
这样做肯定是不行的,2,4楼的说法很对
回复
6楼
而且是补水没有经过软化,影响系统的使用寿命!
回复
7楼
我们的供暖气的补水管是从大楼顶部水箱的出水管上接出来的,我们使用的是二次供水。
回复
8楼
单从供暖上来说,如果供暖系统解决了膨胀问题,补水又比较充足,那么对采暖效果来说影响不大。如果补水管是单独从水箱接出的,那么回流污染问题也不大(补水管上需有止回阀)。
回复
9楼
单从供暖上来说,如果供暖系统解决了膨胀问题,补水又比较充足,那么对采暖效果来说影响不大。如果补水管是单独从水箱接出的,那么回流污染问题也不大(补水管上需有止回阀)。
同意
回复
10楼
补充一下,补水压力要保证,小工程好多采用自来水直接补,不知道你的大楼有多大,小办公楼没问题。
回复
11楼
我们酒店是一栋17层楼,水箱设在17层,水箱容积约80t,高4m,一条出水管从水箱底部下来供大楼10层以上用水;我们供暖系统的补水管接在离水箱底2m的出水管上,补水管上方的出水管上装了一个截止阀控制大楼的用水,补水管另一端接到汽水交换器前的回水管上,在补水管的末端也装了一个截止阀以控制供暖系统的补水;同时,在这个截止阀的上方还接了一根水管给另一个汽水交换器补水,这个汽水交换器是用来供大楼热水的;我们的暖气效果、制冷效果、供热水效果都不好,我想可能和这种接法有关,但是我又不知道问题所在,这种接法有什么问题?怎么解决?请大家多多指点。鞠躬了!我代表我们单位的400名员工谢谢大家。
回复