供暖气的补水管从大楼的生活用水管直接接到回水管
luomingtai
luomingtai Lv.2
2006年02月20日 21:49:22
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?

请教一个问题,我们的供暖气的补水管是从大楼的生活用水管中直接接到回水管的,这样可以吗?
免费打赏
q121q
2006年02月20日 21:54:02
2楼


1。有回流危险,
2。容易有水垢。
如果一定要这样接,最好加倒流防止器。
回复
luomingtai
2006年02月20日 22:03:06
3楼
对供暖效果有什么影响吗?
回复
q121q
2006年02月20日 22:10:29
4楼

市政水压低的时候,不但补不进水,还会造成系统顶部倒空,不热。同时回流污染市政水。
回复
zhangxin135
2006年02月20日 22:12:32
5楼
这样做肯定是不行的,2,4楼的说法很对
回复
kyo.u
2006年02月21日 14:35:58
6楼
而且是补水没有经过软化,影响系统的使用寿命!
回复
luomingtai
2006年02月21日 18:49:46
7楼
我们的供暖气的补水管是从大楼顶部水箱的出水管上接出来的,我们使用的是二次供水。
回复
f_jg2003
2006年02月21日 20:08:38
8楼
单从供暖上来说,如果供暖系统解决了膨胀问题,补水又比较充足,那么对采暖效果来说影响不大。如果补水管是单独从水箱接出的,那么回流污染问题也不大(补水管上需有止回阀)。
回复
oneapple
2006年02月22日 09:31:14
9楼
单从供暖上来说,如果供暖系统解决了膨胀问题,补水又比较充足,那么对采暖效果来说影响不大。如果补水管是单独从水箱接出的,那么回流污染问题也不大(补水管上需有止回阀)。
同意
回复
pangm888
2006年02月22日 13:53:16
10楼


补充一下,补水压力要保证,小工程好多采用自来水直接补,不知道你的大楼有多大,小办公楼没问题。
回复
luomingtai
2006年02月22日 20:39:27
11楼
我们酒店是一栋17层楼,水箱设在17层,水箱容积约80t,高4m,一条出水管从水箱底部下来供大楼10层以上用水;我们供暖系统的补水管接在离水箱底2m的出水管上,补水管上方的出水管上装了一个截止阀控制大楼的用水,补水管另一端接到汽水交换器前的回水管上,在补水管的末端也装了一个截止阀以控制供暖系统的补水;同时,在这个截止阀的上方还接了一根水管给另一个汽水交换器补水,这个汽水交换器是用来供大楼热水的;我们的暖气效果、制冷效果、供热水效果都不好,我想可能和这种接法有关,但是我又不知道问题所在,这种接法有什么问题?怎么解决?请大家多多指点。鞠躬了!我代表我们单位的400名员工谢谢大家。