1.生产用干燥主机,满足生产用特殊要求,此为电池注液车间,车间内要求环境温度22+-2度,露点温度小于-25度。注液机内部要求温度20度,露点温度小于-50度。2.要求该干燥主机全年运行,但当初在安装时未考虑到冬季冰机运行对冷却水温度要求,未在冷却水供回水管路上安装三通阀,而冰机也未提供冷却塔风扇启停接电。而公司有多台工艺冷水机未使用,则利用工艺冷水机上温度控制器接入冷却塔风扇接触器开关上来控制该干燥主机冰机冷却水温度。
本帖最后由 xiaofu4306 于 2010-12-9 16:34 编辑 ]
2楼
你想介绍的是什么问题?
回复
3楼
看不出多少东西来
回复
4楼
露点温度如此低
回复
5楼
露点温度挺低的,不过你应该在具体说一下关于设备方面的事情
回复
6楼
我没接触过这东西,也没看懂是啥跟啥,望楼主详细说明
回复
7楼
设备方面的情况比较简单,类似于空调箱送风装置,该干燥主机主要分做8段组成:新回风混合段 新风表冷段 送风机段 表冷段 活性炭过滤段 转轮段 再冷段 及中效过滤段。
该干燥主机使用环境体积约550立方,送风风量9460m3/h。我把厂家设计计算的资料贴一部分上来吧,不知道算不算侵权呢;P
低露点除湿设计
一、除湿区域工况
(一)注液间大区域车间
1、体积:V=550m3
2、员工:25人,人员产湿量(按25人计算):90g/人×25人=2250g/h
3、净化等级:10万级
4、设备功率:40kw,设备产热量(按10%计算):4kw
5、技术要求:T≤23℃,TL≤-25℃,d ≤0.39g/kg
(二)区域内手套箱
1、体积:V=16m3
2、技术要求:T≤23℃,TL≤-50℃
二、除湿工艺设计
由于手套箱布置在注液间大区域内,故考虑运转成本,拟从大区域除湿机引
入风量经手套箱除湿机处理后送入手套箱的除湿工艺。
(一)注液间外围(ZCH-9460)
1、除湿工艺流程示意图
2、各状态点参数
序号 项目 风 量
G(m3/h) 干球温度
T(℃) 相对湿度
RH(%) 绝对含湿量d(g/kg) 焓值
(kj/kg) 露点温度
TL(℃)
A 新风 3320 35 70 25.47 100.66 28.86
B 新风表冷段 3320 12 95 8.38 33.25 11.24
C 混合段 11160 19.7 19.3 2.77 26.95 -3.7
D 混合表冷段 11160 12 31.7 2.77 19.11 -3.7
E 转轮除湿段 9460 21 0.39 0.06 21.36 -42.5
F 后表冷段 9460 16 0.53 0.06 16.31 -42.5
G 外围送风 8500 17 0.53 0.06 16.31 -42.5
H 送入手套箱除湿机 960 17 0.53 0.06 16.31 -42.5
本设计采用低露点除湿工艺,新风以T=35℃,RH=95%作为设计依据。机组
处理风量11160 m3/h,送入注液间外围风量8500m3/h,送入手套箱除湿机风
量960m3/h,尚有1700 m3/h用于转轮再生,机组出风参数T=19℃,TL=
-42.5℃,注液间外围正压排风660 m3/h,以确保正压状态。
流程图我贴到下一楼上好了
回复
8楼
除湿机组是那家公司的,外管很一般嘛,-70的露点国内没几家可以做的,
回复
9楼
工程施工单位的水平太低啦,风管保温做的很差。
回复
10楼
除湿机是杭州福达除湿设备有限公司提供的,露点可以达到,但是公司为节省成本,许多风机 电机都使用国产,后期出现过几次小问题。
配管的话,主要是当时没有专业安装队伍,就请外面没有保障的小公司施工的,所以保温质量很差,只能后期使用保温扎带包扎一下了。
回复
11楼