求助:出水口河床过高,排水不畅,求整改方案
catvu
catvu Lv.2
2010年11月30日 11:31:16
只看楼主

雨水管道疏通时,发现雨水出水口处垃圾填埋,且河床过高,雨水已经无法正常排放,为确保日后排水畅通,需对此出水口进行整改。请内行人士提供详细整改方案。小弟不胜感激。欢迎跟帖讨论。(附现场出水口拍摄照片)急。

雨水管道疏通时,发现雨水出水口处垃圾填埋,且河床过高,雨水已经无法正常排放,为确保日后排水畅通,需对此出水口进行整改。请内行人士提供详细整改方案。小弟不胜感激。欢迎跟帖讨论。(附现场出水口拍摄照片)

急。

IMG_3438.jpg


IMG_3439.jpg


IMG_3482.jpg

免费打赏
cgli
2011年04月12日 15:19:54
22楼
这个当时就不应该直排,严格来说是需要泵站提升了,我认为暂时可以这么改,按照图集中做八字出水口,上下游一定范围内护砌一下然后八字出水口做点沉沙槽,还是需要定期清理的
回复
gaintime
2011年05月05日 09:29:42
23楼
顺着水流方向在出水口做一小型围堰 阻挡淤泥及垃圾堵塞出水口 最经济的方法
回复
aliur
2011年05月05日 16:21:48
24楼
清理垃圾(管理)很重要。如果可以,是否可以在适当处,把管道引入更下游的地方
回复
haosqcjy
2011年05月08日 11:12:43
25楼
清除淤泥和垃圾,并在管道周围进行护砌。工程改造完后,要注意养护。不要在周围倒垃圾了
回复
雨水利用邹
2011年05月08日 22:03:05
26楼
1 我们在说清理堵塞的时候,是否考虑过--这个堵塞是人为的,不堵塞雨季河道水就可能反灌。
2 设置水泵是个好办法,不过~~~若每个外排雨水口都是依照如此思维的话,你有可能会发现需要的泵站越来越多;此地加快的排除的速度,是否在局部提高河床的水位高度--造成其它地方排水口的反灌或减速????
3 在外排雨水之前,我的建议是设计一个雨水蓄纳的空间暂存雨水,高程选择本区域较低并靠近外排河道的位置。蓄纳容积参照(雨水利用规范);目的--控制并减少本流域外排水量,消除洪峰,水质相对较好可以利用。。。。好处很多不累述。
回复
老令
2011年05月22日 11:51:19
27楼
呵呵~~~应该是岸边杂物垃圾堆多了的缘故,你这个雨水口可能正好别人很好倒垃圾位置。
回复
gundamshadow
2011年05月29日 19:49:45
28楼
查一下河道的水文资料,或者实际测一下水位,如果常年的水位都高于出水口的话,清什么都没用,这时要么把出水口抬高,这可能要改整条主管了,而且不一定可以改;要么做泵站。。。