建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
22楼
不能因为大多数而定性,更何况很多爆炸性物质是比空气要轻的,如氢气、天然气等,也就是说设事故排风要考虑甲乙类物质的比重来决定排风口的高低位置,与排烟无关。
回复
23楼
其实就是不用排烟了,那为什么要事故排风?事故排风什么时候启动?求大侠告知
回复
24楼
本帖最后由 lb0115 于 2014-11-11 17:39 编辑
需要做事故通风,和可燃气体探测联动,排烟不一定,按照规范按面积来。比如外窗面积足够大,就不需要做机械排烟。
回复
25楼
学习了,感觉十一楼写的挺实在,规范估计就是基于这样的考虑才没有要求甲乙类厂房仓库进行排烟。
回复
26楼
优先设置自然排烟,其次是机械排烟
回复
27楼
赞同11楼做法,做的几个工程也是按照11楼做法来的
回复
28楼
我们院甲乙类都必须做机械排烟。上面有几楼说的靠自然排烟根本不现实,怎么开窗或者多大的热压够你最低12次/小时换气量?把屋顶拆了还差不多!
回复
29楼
breezeyps 发表于 2014-11-9 20:37 其实就是不用排烟了,那为什么要事故排风?事故排风什么时候启动?求大侠告知见暖规5.4不做事故排风的话万一出了事故设计人就可以去监狱里住了。存放物质不同排风启动条件不同,但通常都是闪点或者浓度的百分比,详见HGT 20698-2009
回复
30楼
恩,是的,有道理
回复
31楼