关于工业厂房排烟,甲乙类厂房是否需要排烟
jjw616
jjw616 Lv.3
2010年11月30日 08:43:04
来自于采暖供热
只看楼主

建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢

建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
免费打赏
zhao_hg
2014年11月05日 09:03:00
22楼
不能因为大多数而定性,更何况很多爆炸性物质是比空气要轻的,如氢气、天然气等,也就是说设事故排风要考虑甲乙类物质的比重来决定排风口的高低位置,与排烟无关。
回复
breezeyps
2014年11月09日 20:37:09
23楼
其实就是不用排烟了,那为什么要事故排风?事故排风什么时候启动?求大侠告知
回复
春眠不觉晓
2014年11月11日 17:38:38
24楼
本帖最后由 lb0115 于 2014-11-11 17:39 编辑

需要做事故通风,和可燃气体探测联动,排烟不一定,按照规范按面积来。比如外窗面积足够大,就不需要做机械排烟。
回复
yuedicz
2015年03月12日 17:02:28
25楼
学习了,感觉十一楼写的挺实在,规范估计就是基于这样的考虑才没有要求甲乙类厂房仓库进行排烟。
回复
逝水流年
2015年03月14日 08:38:01
26楼
优先设置自然排烟,其次是机械排烟
回复
wudishoude
2015年03月16日 11:12:51
27楼
赞同11楼做法,做的几个工程也是按照11楼做法来的
回复
万事屋白夜叉
2015年03月18日 15:38:22
28楼
我们院甲乙类都必须做机械排烟。上面有几楼说的靠自然排烟根本不现实,怎么开窗或者多大的热压够你最低12次/小时换气量?把屋顶拆了还差不多!
回复
万事屋白夜叉
2015年03月18日 15:46:58
29楼
breezeyps 发表于 2014-11-9 20:37 其实就是不用排烟了,那为什么要事故排风?事故排风什么时候启动?求大侠告知见暖规5.4不做事故排风的话万一出了事故设计人就可以去监狱里住了。存放物质不同排风启动条件不同,但通常都是闪点或者浓度的百分比,详见HGT 20698-2009
回复
panzhenmei123
2017年04月05日 09:53:02
30楼
恩,是的,有道理
回复
zr199002
2017年04月19日 11:52:12
31楼
也在学习这个问题!!还是有困惑!
回复