电气调试中遇到的问题
deabovy
deabovy Lv.2
2006年02月20日 17:15:13
只看楼主

电机接线短路跳MCC进线开关,测量进线三相对地绝缘,为何只有C相有60K欧的电阻,

电机接线短路跳MCC进线开关,测量进线三相对地绝缘,为何只有C相有60K欧的电阻,
免费打赏
hjy630031
2006年02月21日 18:59:16
2楼
C相只有60K,哪应该是它引起跳闸吧,找到原因了吗?
回复
ztszhou
2006年02月22日 12:21:42
3楼
是电机里的绕组C相的绝缘层损坏了吧.
检查一下电机的绕组....
回复
deabovy
2006年02月23日 10:20:03
4楼
就是电机的接线突然短路后,其它没问题,我再量母线对地绝缘,只有C相有,
回复
zengbao_kang
2006年03月16日 23:12:59
5楼
建议分段查,电机、电缆、母线,检查母线时注意要脱开二次部分,带二次可能绝缘摇不上去,分部分排除原因,回找到问题所在的
回复
ndc70237458
2006年03月24日 19:01:37
6楼
建议分段查,电机、电缆、母线,检查母线时注意要脱开二次部分,带二次可能绝缘摇不上去,分部分排除原因,回找到问题所在的
回复
xflzg2001
2006年04月12日 10:44:45
7楼
我也认为应该分段检查,逐段排除,不过我认为最大可能性还是在于C想所有的接线和绝缘部分
回复