紧急求助-------急急急!!!!!!!
wangxiangluan
2006年02月20日 16:16:28
只看楼主

一台空气处理机组同时承担新风负荷和室内空气负荷时如何选择,我目前正做一个青岛的工程方案是一个综合楼一层有一个小商场,使用面积296.5平米,层高3.7米,室内换气次数按3次每小时考虑,循环风量是3291.15立方.新风量按987.3考虑,室内空调负荷按每平米200W考虑,室内外的焓差是26.44,新风负荷得出26.11KW,我在选择机组时风是按新风量循环风量之和,负荷是新风负荷和室内空调负荷之和选择按空调工况选择.该种方法不知是否正确.若不正确请储位仁兄指点如何作,若该种方法正确按计算出的风量选择的机组冷量远远比计算的冷量小得多(这已经是按最多盘管选择的了)是什么原因?

一台空气处理机组同时承担新风负荷和室内空气负荷时如何选择,我目前正做一个青岛的工程方案是一个综合楼一层有一个小商场,使用面积296.5平米,层高3.7米,室内换气次数按3次每小时考虑,循环风量是3291.15立方.新风量按987.3考虑,室内空调负荷按每平米200W考虑,室内外的焓差是26.44,新风负荷得出26.11KW,我在选择机组时风是按新风量循环风量之和,负荷是新风负荷和室内空调负荷之和选择按空调工况选择.该种方法不知是否正确.若不正确请储位仁兄指点如何作,若该种方法正确按计算出的风量选择的机组冷量远远比计算的冷量小得多(这已经是按最多盘管选择的了)是什么原因?

哪位仁兄指点一下.
免费打赏
wangxiangluan
2006年03月03日 09:14:28
12楼


新风量的这两种选择方法我知道,若按第一种方法选新风量新风负荷也要计算吧.
回复
fzcefc
2006年03月03日 14:23:52
13楼


呵呵,误会我的意思啦,新风负荷肯定是要算的;

只是样本的机组性能参数仅有两种(全回风工况和全新风工况),无部分新风工况下的参数,

况且厂家也不可能一下给出机组所有工况下的参数,因此选型按全回风工况选取(本人从没说过

不计算新风负荷);
回复
wangxiangluan
2006年03月03日 15:55:32
14楼

呵呵,晓得了晓得了,空气处理机组即承担新风负荷又承担室内空调负荷时,两者负荷加起来按空调工况选择是吧?
回复
wangxiangluan
2006年03月03日 15:55:49
15楼

呵呵,晓得了晓得了,空气处理机组即承担新风负荷又承担室内空调负荷时,两者负荷加起来按空调工况选择是吧?
回复
wangxiangluan
2006年03月03日 15:57:45
16楼



呵呵,晓得了,空气处理机组即承担新风负荷又承担室内空调负荷时,两者之和按空调工况选择是吧?
回复
fzcefc
2006年03月03日 16:13:29
17楼
不然怎么选哦

不过还有一种方法--可将条件传给厂家,由厂家设计人员确定

反正我是按经验抓虾哈
回复
yklts
2007年08月28日 11:02:58
18楼
是啊,强烈鄙视18楼。