三相四线380V改成单相220V的生活用电,可以实现吗,怎么做?
hayjee
hayjee Lv.2
2010年11月29日 18:43:19
只看楼主

因为村里的电压低,只有200V左右。到我的食品加工房电压只有187-190V,现在要用两台冰箱,用稳压器之后,一台可以启动。一台功率大的启动不了。刚好房子旁边有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四线380V改成220V的生活用电,可以实现吗,怎么做。因为村里的电压只有200V,是不是改装之前先测试一下三相火线和零线的电压。

2010年11月29日 18:56:26
2楼
加一台三进单出的UPS,不过不划算的,使用成本很高
回复
鸭江绿水
2010年11月29日 20:40:14
3楼
取任意一相火线和一根零线之间电压就是220V。具体操作由你们村电工来做。
回复
weilian123
2010年11月29日 20:53:36
4楼
是不是加个变压器380/220就可以了吧
回复
luzhengang1981
2010年11月29日 21:00:45
5楼
任意接一相线 和一中性线(即是N线)就是220V
回复
rk5707
2010年11月30日 08:41:52
6楼
回复
leary4
2010年11月30日 10:20:42
7楼
从那接一零一火不就是220V的电吗!电压也这么测
回复
a399271080
2010年11月30日 10:33:47
8楼
单相电压偏差都达到10%了,变压器距你们村还有相当远的距离,那既然如此 为什么三相电压却是380V,没有什么电压偏差,如果三相线电压是380V 那可以直接从其中一相引出一路单相回路,这个单相回路,电压就是220V,应该可以带动另一台电冰箱,
回复
gwje
2010年11月30日 10:37:37
9楼
你们村旁正好有三相四线的电源,那你就取一个相位和一个零位,再用万用表量它们之间电压是不是220V。如果你用变压器380变220V也可以,不过你要考虑你用的电器容量有多大,就买个匹配的变压器,这个考虑划不划算了。
回复
永无止境
2010年11月30日 13:50:12
10楼


单相电就是这么来的,所以这么接就行了,楼主!
回复
tiana365
2010年11月30日 15:57:04
11楼
你要确定你们厂房附近的三相电是否是380V,若是你就以一根零线和一根火线就是220V 了,很简单的
回复

相关推荐

APP内打开