关于排水
siceman
siceman Lv.12
2002年08月06日 16:02:52
只看楼主

一12层办公楼,设计为1为12层为一个排水系统,现在安装为最低排水横支管与立管连接处距排水立管管低垂直距离为0.6m,如果按给排水设计规范要求距离改为1.2m会存在问题吗?还是必须改为首层单排?

一12层办公楼,设计为1为12层为一个排水系统,现在安装为最低排水横支管与立管连接处距排水立管管低垂直距离为0.6m,如果按给排水设计规范要求距离改为1.2m会存在问题吗?还是必须改为首层单排?
免费打赏
老令
2002年08月06日 16:12:30
2楼
为保险尽量首层单排。
回复
siceman
2002年08月06日 16:30:40
3楼
设计现在不同意改动,只有搞施工的改了!呵呵,保险吗?1.2m
回复
mesgi
2002年08月06日 23:10:10
4楼
底部横管放大一级,距离可以减小一档
回复
ccxcc_722002
2002年08月07日 14:59:58
5楼
必须单排,因为即使排出管放大一级,0.6m〈0。75m,也大于规范要求
回复
siceman
2002年08月08日 09:36:18
6楼
具体情况如下:排水立管为150,底层排出管为150,一共有四根立管。每层有两个卫生间。


回楼上兄弟:mesgi说底部横管放大一级,距离可减小一挡。没错,给排水设计规范是这样说的,这减少一挡当然指规范里面的,就是说应该是0.75而不是0.6。

还有要是把底部横管放大一级,要穿外墙,防水套管已经做了,有点不可能!
回复
wf
2002年08月08日 09:59:44
7楼
应该是单独排水。
回复
wf
2002年08月08日 10:03:22
8楼
改为1.2米也是符合规范的。
回复

相关推荐