三锁两钥匙带电气连锁 联络柜上下电源取电用一只接触器(一常开一常闭)?还是用两只接触器(一常开一常闭[img] 为什么?[ 本帖最后由 ajie1983 于 2010-11-30 08:32 编辑 ]

三锁两钥匙带电气连锁 联络柜上下电源取电用一只接触器(一常开一常闭)?
还是用两只接触器(一常开一常闭[img] 为什么?

[ 本帖最后由 ajie1983 于 2010-11-30 08:32 编辑 ]

未命名.png

免费打赏
hzwhy
2010年12月01日 15:40:50
12楼
zyhqq2002 发表于 2010-12-1 11:22
常用一只继电器就可以了,放在进线或母联柜内均可实现电路及要求,断路器带3锁2钥匙的机械连锁,在加上电气连锁,很可靠的。母联可手投,自投自复,自投不自复。
:victory:
回复
wangxf
2010年12月02日 08:39:19
14楼
赞同2楼的说法!
可以用一只,也可以用2只继电器!
甚至不用继电器!只靠左右进线柜和中间的联络柜的辅助触点相互联锁即可!
回复
qidey
2010年12月02日 09:41:08
15楼
路过的 下来学习学习
回复
czg..czg
2010年12月02日 09:56:03
16楼
用一只中间继电器就可,如二次控制电压为AC220,用一开一闭,如控制电压为AC380用2开2闭
回复
ajie1983
2010年12月02日 10:12:54
17楼
用的是3极的断路器! 4极的为什么要用二开二闭 二次控制不一样吗?
回复
chenyoude9927
2010年12月02日 11:18:28
18楼
增加可靠性罢了
回复
z1g2d3
2010年12月02日 12:13:16
19楼
二楼同志说的很对
回复
wangchunhai2010
2010年12月02日 13:08:24
20楼
我见到过的电气连锁,都是通过开关本身的辅助触点实现的!
回复
ajie1983
2010年12月02日 15:19:45
21楼
:handshake 楼上的 是否可以上传下图纸 !!学习以下
回复
wangkunyang
2010年12月02日 16:52:51
22楼
有没有机械联锁可以搞定的!望分享!!!