请各位来讲讲这几张图上的字母和数字代表什么含义。进线的:
请各位来讲讲这几张图上的字母和数字代表什么含义。
进线的:
2楼
变压器的:
如Y,d11代表星-三角接线。
图中PRWG2-35/100 60A代表什么意思?
GFW-35/100代表什么意思?
SZ9-3150/35
35±3X2.5%/10.5
Uk%=7%
谁能一一说出来?
回复
3楼
出线的:
回复
4楼
(1)PRWG2-35/100 60A代表 户外高压跌落式熔断器,额定电压35kV,额定电流100A。“60A”错误,一般为“5kA”,额定开断电流。
(2)GFW-35/100 户外高压隔离负荷开关适用于三相额定电压35KV,额定频率50Hz,额定电流100A的系统中作为开断和闭合负荷电流之用,亦可开断和闭合空载线路,空载变压器,是35KV变电所,35KV线路先进可靠的电器开关设备。
(3)SZ9-3150/35 油浸式三相有载调压变压器,有载调压电力变压器,是一种在负荷条件下可以变更分接开关位置,从而调整变压器输出电压的低损耗节能变压器,适用于要在带负荷工作下需调节电压的场合。额定容量3150kVA,额定电压35kV。
(4)35±3X2.5%/10.5 :高压侧35kV并且有分接开关,±3档,变更电压范围±2.5%Un,低压侧10.5kV
(5)Uk%=7% 阻抗电压7%Un
回复
5楼
支持四楼!
回复
6楼
多谢shenfei398兄!
这是设计院给的图纸!~
就算是错的,我也不知道。请问shenfei398兄,如果要想学读图这方面的知识,应该看哪些书和哪些资料呢?
回复
7楼
还想请教shenfei398兄,图中有四组电流互感器,有两组是3相,有两组是2相,它们左边的字符表示什么呢?怎样才能看出那几组是用于计量,那几组用于保护的呢?
回复
8楼
“LZZBJ71" L 电流互感器, z支柱式, Z 浇注式, B 带保护级, J 加强型 ,71设计序号
150/5A 互感器原边副边额定电流比,副边额定电流一般为 5A或者1A,原边额定电流视实际系统而定。
"0.5" 一般是表示测量精度,用于测量
“3P, 5P, 10”介绍可以去下面网页看“互感器”用户的帖子
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=158950&boardID=219&boardName=&forumID=12&forumName=&location=CT二次保护线圈等级如5P10为何意?如何选取?
互感器方面的知识可以看网易下面的帖子精粹,很有用:
http://co.163.com/forum/content/880_160077_1.htm
感觉“ 互感器 ” 用户超强!在此谢过了
回复
9楼
我也是刚刚加入电气这行没多久,除了多看设计手册,选型手册,标准外,就是多问,多记,细心。千万不可大意,学电的,大意一次估计就去见上帝了!
回复
10楼
"PRWG2-35/100 60A""GFW-35/100"这里的字母代表什么呢?
如果给你一张图纸,怎么去看变压器、断路器以及其它的一些技术参数呢?就像互感器一样,在里有互感器相关的知识,大家都来交流学习怎么读图,尤其像我这样的新手,更应该多提问!
户外/户内在图中用什么字母表示呢?互感器与变压器的户外/户内字母表示方法有区别吗?
回复
11楼
下图中这是什么元件呢?是个带滑动变阴的接地东东吗?它左边的字母有何含义?
回复