建筑给排水工程量计算的几点体会
n_yj
n_yj Lv.4
2010年11月29日 15:31:35
只看楼主

建筑给排水工程量计算的几点体会一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备

建筑给排水工程量计算的几点体会
一、主要分项工程内容:
1、给水工程
1.1、室内给水管网;
1.2、给水附件;
1.2.1、控制附件
1.2.2、配水附件
1.3、支架,套管,法兰。
2、排水工程
2.1、排水管网;
2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;
干管:检查口;室外排水井。)
注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。
2.3、土建类配件。
3、卫生设备
4、零星类土建工程
二、室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心;
3.3、以室内内墙皮为准。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
三、排水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准;
3.2、计算至卫生设备中心。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准;
四、计算
1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)
2、管道垂直长:系统图(用标高计算)
3、给水附件:
3.1、控制附件:阀门等
3.2、配水附件:水龙头等。
4、套管:
4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。
4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm确定长度。
4.3、防水套管:执行第六册定额。
5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。
6、支架。除锈刷漆另计
7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀)
8、给水管网:清洗消毒
排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住
9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩

管道工程工程量的计算规则及内容
一、管道工程
各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。
镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。
管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。
各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。
管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。
栓类阀门安装
二、栓类阀门安装
室外消火栓,以“组”为计量单位。水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。室内消火栓的水龙带长度以20m为准,超过20m时可按照设计规定调整。其他不变。
消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。
各种阀门安装均以” 个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。
低压器具水表组成与安装
三、低压器具水表组成与安装
减压器安装按高压侧的直径计算。
减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位。如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整,其余不变。
法兰水表安装,以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀,如与设计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整,其余不变。
卫生器具制作安装
卫生器具成组安装,以“组“为计量单位。定额内已按照标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。
浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖和镶边瓷砖。
槽自动冲洗水箱安装,定额内已包括水箱托架的工程量,不得另行计算。
脚踏开关安装,定额内已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。
蒸汽—水加热器安装,定额内不包括支架的制作安装以及阀门、疏水器安装,应另算。
冷热水混合器安装,定额内不包括支架的制作以及阀门安装,应另算。
小便器冲洗管制作安装,定额内不包括阀门安装,应另算。
容积式热水器安装,定额内不包括安全阀、保温、刷油与基础砌筑,应按设计量和相应定额另行计算
五、供暖器具安装
太阳能集热器安装,以“个单元“为计量单位,并以单元质量(包括支架的质量)套用相应定额子目。
热空气幕安装,以“台“为计量单位。其支架制作安装另行计算。
光排管散热器制作安装,以“米“为计量单位,定额内已包括联管长度,不另行计算。
六、小型容器做作安装
钢板水箱制作,按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔,包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位。法兰和短管按成品价另计材料费。
采用N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装,以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目。
民用燃气管道及附件、器具的安装
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。
承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。
燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算
民用燃气管道及附件、器具的安装
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。
承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。
燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算

其它强调内容:
1.穿墙、过楼板的铁皮套管和钢管套管如何计算?可以套用刚性或柔性套管制安子目吗?
答:不能套用刚性或柔性套管制安子目。刚性套管是设计有要求或施工验收规范有明确规定时(如管道穿越承重或受压结构时)才使用。穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;一般穿墙套管、穿剪力墙套管及刚性柔性防水套管可分别套用第六册有关子目。
答:钢性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管总长度20cm.穿墙与两边墙平,套管总长度30cm。在河北08定额中,所有给排水与采暖管道穿越楼板和墙的,所有套管论个数套定额。设计无说明时,一般钢管穿钢套管,塑料管穿塑料套管。
2、排水横支管在设计说明中未标注标高时,按楼屋顶面下400mm计算。卫生器具下排水立管长度一般为400+100(楼层厚度)=500mm。
3、根据河北08定额说明,对于管路支架或托架等,只计算DN32以上给水和采暖管道上的支架,所有排水管道不用算!!至于那DN32以上给水和采暖管道上的支架,托架或吊架样式很多,若设计有说明,按说明选择支架样式,若无,按常用样式(如此做,关键是能定下单个支架的重量)。
免费打赏
wobushitaa
2010年11月29日 16:26:05
2楼
楼主是复制的吗?
回复
n_yj
2010年11月29日 16:59:24
3楼
感觉很实用!所以分享下!
回复
lijiaxue
2010年12月14日 18:53:06
4楼
感觉很实用!谢谢分享!
回复
zy53374939
2010年12月15日 19:21:45
5楼
感谢楼主,分享了
回复
sdzzlcm2005
2010年12月21日 09:12:59
6楼
非常实用,感恩楼主分享!
回复
liu5919691
2010年12月21日 13:10:31
7楼
感觉很实用!谢谢分享!
回复
jjjx0792
2010年12月23日 22:28:06
8楼
正好需要这方面的东西,多谢楼主无私奉献正好需要这方面的东西,多谢楼主无私奉献
回复
xcxxsc123
2010年12月26日 09:07:28
9楼
很有用了,谢谢分享
回复
aimhigh2010
2011年02月10日 10:11:11
10楼
确实非常实用,感恩楼主分享!
回复
liyucg
2011年02月11日 16:59:35
11楼
灰常感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开