电动机星/三角启动的三种主电路及应用范围.
biqingmin
biqingmin Lv.7
2006年02月20日 13:06:00
只看楼主

对于电动机接法为三角形的电动机可采用星/三角启动,这种启动方法可以使启动电流降到额定电流的0。58,但启动力矩也只有额定力矩的0。58。一般有三种主电路,各有应用范围。1图是比较常用的电路,热保护通过的是电动机的额定电流,即线电流,KM1,KM2流过的是额定电流的0。58,即相电流,热保护的电流是按照电动机的额定电流来整定.优点是启动时可空载或轻负载启动,因为热保护电流是线电流.启动时是星接法.热保护可以承受启动电流.缺点是当控制出现故障,使启动不能转换成三角电机在星形长期运转时.热保护不能很好的保护电机.

1140411952606.jpg

biqingmin
2006年02月20日 13:21:28
2楼
2图热保护通过的是电动机的额定电流的0.58,即相电流,KM1,KM2流过的是额定电流的0。58,即相电流,热保护的电流是按照电动机的额定电流的0.58来整定.优点是当控制出现故障,使启动不能转换成三角电机在星形长期运转时.热保护能很好的保护电机.缺点是只能空载启动,
回复
biqingmin
2006年02月20日 13:25:58
3楼
3图热保护通过的是电动机的额定电流的0.58,即相电流,KM1,KM2流过的是额定电流的0。58,即相电流,热保护的电流是按照电动机的额定电流的0.58来整定.优点是由于启动时热保护中没有电流,可以带重负载启动.缺点是当控制出现故障,使启动不能转换成三角,电机在星形长期运转时.热保护不能保护电机.
回复
biqingmin
2006年02月20日 13:31:31
4楼
以上三种主电路,要配合合适的控制电路,不是说每个电路都适合,要根据工艺要求选择合适的电路.
以上没有校对,难免有错误,请各位发现后指正,以免误导他人.
回复
bahai2004
2006年02月20日 19:25:32
5楼
分析的很正确!关于第三幅图的话,比较少见,确实是适合重载启动的,楼主担心的问题其实是有办法解决的。可以做一个第三幅图的继电器监控,如果电路发生故障或时间继电器延时结束时不切换的话,可以输出报警或直接停止启动,都可以的!或者是在第二幅图的基础上,在启动时让三角形接触器的一对常闭触点短接热继电器的保护端子不就可以了!启动结束后三角形运行时在实现保护!




以上没有校对,难免有错误,请各位发现后指正,以免误导他人.呵呵!
回复
leshereng
2006年02月21日 07:56:26
6楼
谢谢
回复
biqingmin
2006年02月21日 08:16:24
7楼
每种主电路都要配合合适的控制电路来克服他的缺陷.关键是在实际中如何根据工艺选用哪种电路.
回复
yjxxa
2006年05月24日 12:01:54
8楼
主电路的电机抽头标注也很重要
回复
liao-1983.
2006年07月03日 09:13:48
9楼
多谢
回复
ycc_1987
2007年08月23日 14:58:02
10楼
学学
怎么图纸不详细啊
回复
rainafang
2008年06月30日 23:46:09
11楼
谢谢,长见识啦
回复

相关推荐

APP内打开